Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
Krelion - специалист
Създаде се спор,та да питам тук.
На колко бара да напомпам разширителния съд на бойлера?Фабрично е на 2 бара.Бойлера е 750 л.Налягането в инсталацията е редуцирано на 3.5 бара.ПК е на 8.
Krelion - специалист
Не знаете,не искате да отговорите или не съм поставил ясно въпроса?
LazarGanev - "Велик майстор"
Примерно на 7. Ти какво твърдиш?
idunno - специалист
Няма смисъл да го пипаш.
idunno - специалист
...принципно налягането в РС трябва да е равно на входното на студената вода,демек да го направиш на 3,5 но ако си остане така, както е нищо кой знае каво няма да се случи. :)
Ahmakov - специалист
Това до колко трябва да се напомпа трябва да го каже този който е избирал РС. Ако е правилно избран, според мен, трябва да е напомпан до 3,2 бара преди монтажа.
Krelion - специалист
LazarGanev написа:
Примерно на 7. Ти какво твърдиш?
Колкото във водопровода-3.5.Хоризонталните и вертикални щрангове са с вътрешен диаметър 28мм,а разводките -16мм.мисля,че при голяма едновременна консумация,с 2бара в разширителя налягането ще играе доста.
LazarGanev - "Велик майстор"
Няма смисъл да е 2 бара, защото при налягане в мрежата 3,5бара в него ще има голям мъртъв обем вода, трябва да е поне 3,5, както казаха колегите и да е по-малко от 8бара, за да не избие ПК.