Вчера успях да източа пропилен гликола и да сменя крановете и всички стоманени фасонни части по прехода медни тръби - серпентина на бойлера. Забравих да снимам обезвъздушителя към серпентината. Под него излизаше стебло от пласмаса, резбата му едва 3 витки, а след нея шийка към 5 мм. Вероятно е от някакъв агрегат и нещо управлява лоста под него.
Източих 5 л лепкава течност с кафяв цвят и боклуци на дребни парцали и напълних системата от чешмата. Водомера показа 6-7 литра. При това към 6 м от тръбите (Ф16) са в замазката на 20 см под нивото но изтакателя и това гравитачно няма как да го източа.
Лятото ще поработи на вода - тест. Тъкмо и време да сглобя пълначка за пропилен глекол и се чудя дали да го не изнвърля стария и направо нов
Така или иначе ще ми трябва нов за допълване.
А да резбите са уплътнявани с предимно кълчища + тефлонова лента.
П.п. най-ме измъчи развиването на предпазния клапан на бойлера. Беше уплътняван с лепило, а мястото тесно и мъка. Добре че преди години се запознах с Книпекса. Руските тръбни ключове от времето на СССР немат пъхане там.
Източих 5 л лепкава течност с кафяв цвят и боклуци на дребни парцали и напълних системата от чешмата. Водомера показа 6-7 литра. При това към 6 м от тръбите (Ф16) са в замазката на 20 см под нивото но изтакателя и това гравитачно няма как да го източа.
Лятото ще поработи на вода - тест. Тъкмо и време да сглобя пълначка за пропилен глекол и се чудя дали да го не изнвърля стария и направо нов
Така или иначе ще ми трябва нов за допълване.
А да резбите са уплътнявани с предимно кълчища + тефлонова лента.
П.п. най-ме измъчи развиването на предпазния клапан на бойлера. Беше уплътняван с лепило, а мястото тесно и мъка. Добре че преди години се запознах с Книпекса. Руските тръбни ключове от времето на СССР немат пъхане там.