ggogov - напреднал
Монтирах въпросната техника на сондаж. Водата е на 2,5 м дълбочина. Проблема е , че вдига доста високо налягане и ми протече клапана на бойлера ( проточен теси 8kW ) Въпроса ми е как да регулирам налягането, но и да си ползвам флуидконтрола против работа на сухо.
kr1100 - майстор
монтирай по трасето след помпата регулатор на налягане / месингов с върток за нагласяване на исканото налягане, с 2 отвора за монтаж на манометри./
3/4 " с 1 манометър - цена около 45-47 лв .
ggogov - напреднал
Имам механичен пресостат и балон от хидрофор. Свързах балона към системата с гъвкава връзка. всичко работи. Къде да свържа механичния пресостат (къде да прекъсна захранването на помпата)? Преди или след флуидконтрола?
шоп - майстор
чет юни 13, 2019 9:53 pmggogov написа:
Проблема е , че вдига доста високо налягане
Колко високо?
Проблема може да е и в предпазния клапан.
vinkelmen - специалист
пет юни 14, 2019 2:01 pmggogov написа:
Имам механичен пресостат и балон от хидрофор. Свързах балона към системата с гъвкава връзка. всичко работи. Къде да свържа механичния пресостат (къде да прекъсна захранването на помпата)? Преди или след флуидконтрола?
Не ти е необходим механичен пресостат, когато имаш флуидконтрол. Двете устройства няма как да работят заедно.