Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
theagent - специалист
Мога ли да очаквам проблем, ако оставя разглобяема връзка на ПЕ тръба (коляно) в подова замазка?

ПЕ тръбата идва от сутерен, минава през настилката на 1-я етаж и трябва да направи завой на 90* за да тръгне по пода. Върху настилката ще има XPS + плаваща армирана замазка.
В идеалния вариант не бих рязал тръбата за да поставя съединение, обаче трябва да се направи завой на 90*, а няма мегдан това да стане с по-широка дъга, за да не се пречупи тръбата. Т.е. мегдан може да има, ама трябва да падне яко разбиване на настилката и провиране на тръбата под/между армировката. Което някакси не ми се иска да правя.

Изображение
theagent - специалист
нед авг 23, 2020 2:03 amLazarGanev написа:
https://www.romstal.bg/%D0%BA%D0%BE%D0% ... 09606.html
Тръбата е ф25 х 2. Това изобщо подлежи ли на заваряване?
LazarGanev - "Велик майстор"
Не съм сигурен дали има ф25 фитинги
theagent - специалист
То и да има, доколкото разбирам, за заварка трябва и оборудване, което далеч не всеки ВиК изпълнител има. Както и да е. Въпросът се реши с малко повече разбиване на бетон и избягване на необходимостта от съединение в пода.

Тема "Съединение на HDPE тръба" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: