• 1
  • 2
Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
malgitobi - специалист
От скоро холендърите ми започнаха да капят, когато бойлерът е включен и загрява вода. Щом загрее водата и изключи, спира и капенето.
Смених уплътненията на всички смесители, внимавах да не ги пристягам излишно, за да не срежат уплътненията. След няколко дни без резултат ги пристегнах наистина здраво, но проблемът не се реши.
Моля за някакви идеи каква може да е причината?
preslav - майстор
При мен беше от калпави уплътнения - най-после намерих едни с по-широко чело.
zz_stefanov - майстор
И студения ли ти капе. Да нямаш утечка на ток и да се загряват.
Кои холендри, на бойлер или на смесителите. Какви са ти тръбите?
krasi92 - майстор
Клапана на бойлера е за смяна
malgitobi - специалист
пет ное 13, 2020 12:10 amzz_stefanov написа:
И студения ли ти капе. Да нямаш утечка на ток и да се загряват.
Кои холендри, на бойлер или на смесителите. Какви са ти тръбите?
Не, капят само топлите холендри от смесителите за вода. Студените не капят, не се загряват. Бойлерът е с меки връзки, няма течове. Предпазният клапан работи нормално. Тръбите са поцинковани (мисля, че са чугун).
malgitobi - специалист
Благодаря Ви за помощта!
Ще потърся други уплътнения (с по-високо чело) и ще сменя също предпазния клапан на бойлера за всеки случай и ще пиша какъв е резултатът.
preslav - майстор
пет ное 13, 2020 1:11 pmmalgitobi написа:
Благодаря Ви за помощта!
Ще потърся други уплътнения (с по-високо чело) и ще сменя също предпазния клапан на бойлера за всеки случай и ще пиша какъв е резултатът.
Като свалиш батерията провери тези неща https://praktiker.bg/bg/VIK-tr%C3%A0bi- ... O/p/430541 - челата им трябва да са без подбитости и да са в една равнина. Гумичките не вършат работа, същото е и с едни червени уж клингеритови гарнитури - аз случайно намерих едни гарнитури от бяла пластмаса, външният диаметър си е ясен, но вътрешният беше около 10-12 мм. т.е. не "изплюват" и не се разкисват с времето. Първо стягаш горещата вода, после студената, ако е необходимо притягаш, без особен фанатизъм, прокапващите. Хубаво е да оставиш малко да потече гореща вода, после да свалиш налягането в системата и тогава да притегнеш.
zz_stefanov - майстор
Точно челата напоследък са голям проблем, ръбовете са недообработени и ги правят тънкостенни и режат челното уплътнение.
malgitobi - специалист
Смених клапана на бойлера. Обиколих магазините и железариите и освен силиконови и клингеритови... други уплътнения нямат. Взех си по 10 броя от всеки вид и започнах да експериментирам. Успях да ги уплътня добре и не капеха за 2 дни и после пак прокапаха. След толкова завиване и развиване успях да забележа, че тръбите, за които свързвам смесителите не са съвсем направо. Винаги левият ексцентрик (топлата вода) е малко накриво, не стои централно към крана, а е с съвсем леко кривнат настрани. Предполагам това също оказва влияние.
Направено е с водопроводни тръби (чугунени, поцинковани), които са циментирани и от тях излизат ексцентрици, които също за зациментирани, т.е. не мога да ги сменя без да разбивам, а има залепени плочки отгоре.
Дори и да сменя ексцентриците, ако водопроводните тръби не са поставени правилно и центрирани... нищо няма да се промени. То е като при лепенето на плочки, ако се изкриви малко и нататък започва все по-голямо отклонение.
jekasus - майстор
Комбинирай уплътнения, тоест сложи и от двата варианта - клингерит към смесителя, гума към ексцентрика.
Обикновено се получава...