• 1
  • 2
Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
kozl - майстор
чет юни 11, 2020 7:05 pmjordanil написа:
здравейте.Тия дни биха сонда на 15 метра.Вода има от около 6 тия метър надолу.Въпроса ми е?Колко дълбоко трябва да е пусната тръбата със смукатела,при условие,че помпата вади от макс. 8 метра/имам предвид и един метър шахта/.Според някой почти до дъното,а аз мисля,че не повече от обща дължина -7 метра.
помпа speroni cam 130
https://pumptech.bg/produkt/samozasmukv ... m-100-202/
Тези 8 метра се мерят от оста на помпата до водното ниво та :?
Приеми съвета на Лазар, а като нивото в сондажа спадне под възможностите на помпата дебита и ще намалее до нула и помисли за нещо, което да я спира. Датчик за ниво в сондажа или по датчик за дебит при помпата.

Прпратката де си постнал е за друга помпа JETINOX, а не за SPERONI CAM 130.
Последна промяна от kozl на пет юни 12, 2020 7:27 am, променено общо 1 път.
jordanil - специалист
Огромно благодаря!