Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
arxd129 - специалист
ср май 10, 2023 5:05 pmfbr написа:

Клапана няма опция да избива напълно, нещото което е предвидено да избива е елипсовидния фланец на бойлера и е т.нар. 5-тата защита.


Ето този клапан веднъж си е свършил работата, май.




Прикачен файл:
2.jpg





Клапанът е без лостче за принудително изпускане на вода.

Без да съм спец по клапаните, мисля че клапанът е избил. Напълно избил - от пре-пре-прегряването на бойлер.


Ако клапанът конструктивно имаше лостче за изпускане на вода... Дали пак би "избил" напълно? Или конструкцията на самото изпускателно лостче няма да позволи на клапана да избие напълно?



Още нещо, което забелязах в този кран: Вижте как гумичката на възвратния клапан като че ли е срязана нарочно от производителя; вгледайте се внимателно.



Прикачен файл:
1.jpg



Като че ли е срязана?? :shock:

Или е дефектна? :?
arxd129 - специалист
ср май 10, 2023 4:10 pmkozl написа:
Всичко си разбрал м- ама н екой друг път :-D

Може да има двойна защита предпазния клапан и да му изхфърчи тапата, но защита от наводнение не е предвидена, за това за по-сигурно мое да се започнеш уроци по плуване :-D
Май пак нищо не съм разбрал.

Изхвърчането на тапата ако все пак е някаква защита.... при аварийно изхвърчане на тапата, но след достатъчно спадане на свръхналягането в бойлера, той - бойлера няма ли да започне да се пълни с вода от водопровода? И предпазния клапан за свръхналягане да се затвори, както е бил преди аварийната ситуация?

Нищо не вдявам; кой ти е въдил вълци :?:
kozl - майстор
arxd129 написа:
Изхвърчането на тапата ако все пак е някаква защита.... при аварийно изхвърчане на тапата, но след достатъчно спадане на свръхналягането в бойлера, той - бойлера няма ли да започне да се пълни с вода от водопровода? И предпазния клапан за свръхналягане да се затвори, както е бил преди аварийната ситуация?
Тя тази тапа мое да не е изФърчала от налягане, а да я е отнемало от любопитство. :wink:

За да се отвори предпазния клапан налягането в балона на бойлера трябва да се е повишило над това на предпазния клапан.
При какви обстоятелства се появява превишено налягане :?

Може да е от общинския водопровод. В този случай спасението е с регулатор на налягане.

Или повреда на терморегулатора и на термичната защита от прегряване - и на двете едновременно. Ако има такава повреда водата ще кипне в бойлера и налягането ще се покачва докато отвори клапана.
Кога ще затвори клапана :? Зависи от това дали някой ще се намеси да изключи ел.захранването на бойлера или нагревателя няма да издържи и ще спре да нагрява.
fbr - майстор
пон май 29, 2023 10:58 amarxd129 написа:

Като че ли е срязана?? :shock:

Или е дефектна? :?
Не е дефектна, просто са оформили конус, който държи пружинката по средата на клапана. А че пластмасовото капаче се е разпаднало, го отдавам на ЕГН-ето му.

Тема "Специален кран за налягането в бойлера" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: