Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
vesodimov - специалист
@ivanovbg
Водата в банята се пуска винаги на макс. Врътката за горещата вода на котела е настроена така, че в банята батерията се наглася само на гореща вода и се пуска на макс. Така имаме вода с желаната температура за къпане. Котелът е Vitopend 100 и е на почти 9 години. Този проблем се появи преди 2-3 години.
ivanovbg - майстор
Значи е с термостатиченклапан. Него сваля ли го да видиш дали не е развален? Той е като термостат на кола. Не е вечен. Може да е блокирал или задръстен.
vesodimov - специалист
вт апр 09, 2024 2:18 pmivanovbg написа:
Значи е с термостатиченклапан. Него сваля ли го да видиш дали не е развален? Той е като термостат на кола. Не е вечен. Може да е блокирал или задръстен.
Бях там, когато техникът обслужваше котела, но нямам спомен да сме обсъждали този клапан.
MamaMy - майстор
На газовите котли явно модулатора е слабата част. Това е диафрагма която следи налягането и дебита на студената вода влизаща в бойлера и според това пуска газта като постоянно регулира количеството. Получава се едно трептене което износва регулиращия механизъм. Отделят се стружки, пука се диафрагмата. Все пак е една гума работила с години. Тук варовика може и да има пръст, но явно е малкото пръстче на левия крак :-D
ESPACE - майстор
вт апр 09, 2024 2:18 pmivanovbg написа:
Значи е с термостатиченклапан. Него сваля ли го да видиш дали не е развален? Той е като термостат на кола. Не е вечен. Може да е блокирал или задръстен.
Няма такова нещо в този котел

вт апр 09, 2024 3:25 pmMamaMy написа:
На газовите котли явно модулатора е слабата част. Това е диафрагма която следи налягането и дебита на студената вода влизаща в бойлера и според това пуска газта като постоянно регулира количеството. Получава се едно трептене което износва регулиращия механизъм. Отделят се стружки, пука се диафрагмата. Все пак е една гума работила с години. Тук варовика може и да има пръст, но явно е малкото пръстче на левия крак :-D
Не е такъв регулатора в този котел, чисто електромагнитен е и много, много рядко прави проблем.

vesodimov, попитах те какъв е максималния дебит на топлата вода в банята - литри в минута. И след като ми отговориш ще ти кажа къде е проблема
MamaMy - майстор
:thumbs: За този тип точно поясних, че прави стружки на буталото. То диафрагмата е гума, няма как да прави стружки.
ESPACE - майстор
Няма никакви гуми, диафрагми и стружки в SigmaSit 845. Дори при 20 годишни котли. При него ако е 9 годишен Витопенда, значи е модел WH1D с дисплея и клапана е или такъв или Сименс. Взаимнозаменяеми са.
Прикачен файл:
Sit845.jpg
Sit845.jpg (11.94 KиБ) Видяна 274 пъти
Прикачен файл:
Siemens valve.jpg
Siemens valve.jpg (55.99 KиБ) Видяна 268 пъти
MamaMy - майстор
Не съм виждал такова. Благодаря за информацията.
ESPACE - майстор
Аз затова го питам за дебита, шанса проблема да е клапан е под 1%. Също така не вярвам чак до такава степен да са му се запушили тръбите. Дори да няма дебит от топлата вода, причината може да е задръстен филтър на входа на котела, да му е прецакана една малка джаджа(регулатор на дебит) вътре в него но тогава симптомите щяха да са постепенно повишаване температурата на водата с времето. Такова тактуване се получава при задръстен пластинчат топлообменник от страната на подгряването. Това е в над 90% от случаите заради особеностите в хидравликата на модела и малкия топлообменник. Разбиращ от работата си техник ще установи проблема точно за 5 минути.

vesodimov, котела ти има ли дисплей?
vesodimov - специалист
вт апр 09, 2024 4:41 pmESPACE написа:
Аз затова го питам за дебита, шанса проблема да е клапан е под 1%. Също така не вярвам чак до такава степен да са му се запушили тръбите. Дори да няма дебит от топлата вода, причината може да е задръстен филтър на входа на котела, да му е прецакана една малка джаджа(регулатор на дебит) вътре в него но тогава симптомите щяха да са постепенно повишаване температурата на водата с времето. Такова тактуване се получава при задръстен пластинчат топлообменник от страната на подгряването. Това е в над 90% от случаите заради особеностите в хидравликата на модела и малкия топлообменник. Разбиращ от работата си техник ще установи проблема точно за 5 минути.

vesodimov, котела ти има ли дисплей?
За дебита на топлата вода ще отговоря като се прибера от работа. Иначе точно поплообменникът беше заподозрян от техника. Смениха го с нов, но проблемът продължи. През това време прочистиха стария профилактично и го върнаха в котела.
Котелът изглежда така:
Изображение

Тема "Моля за мнение за този омекотител за вода" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: