Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
2v6 - майстор
kamburovgn написа:
Горния дисплеи е входяща вода в кондензатора а долния е изходяща вода от изпарителя . Това са последните показания след лека корекция на водата и ТРВ то. Понеже не се вижда температурата на изходящата вода понеже има външен капак и трудно се прави снимка на всички показания , да добавя между 8,5 и 9,4 градуса е , а температурата на сондажната вода е 16,5 градуса.
Така показано трудно може да се разбере дали е добре, но може да се каже че не е зле.

Ако искаш нещо да подобриш първо оправи дебитите:
1. Добре е да не разчиташ на буфера. Целия дебит да минава през радиаторите.
2. Термопомпата ще работи доста по-добре с по-голям дебит на сондажната вода, дори с разлика вход-изход 3 градуса
kamburovgn - напреднал
Дебита на сондажната вода го вдигнах. Може ли малко инфо за другите дебити колко трябва да са, за да работи добре помпата.За сензори за поток използвам тези от снимката.И дебита го премервам със електронния оборотомер от снимката.Има голяма вероятност да бъркам сметките.Радиатори 5700 оборота в минута :поток през термопомпата 7300 оборота в минута коефициента на датчиците е 5,5 .

Прикачен файл

rpm.JPG

Прикачен файл

fs.jpg
fs.jpg (32.44 KиБ) Видяна 2975 пъти
2v6 - майстор
kamburovgn написа:
Дебита на сондажната вода го вдигнах. Може ли малко инфо за другите дебити колко трябва да са, за да работи добре помпата.За сензори за поток използвам тези от снимката.И дебита го премервам със електронния оборотомер от снимката.Има голяма вероятност да бъркам сметките.Радиатори 5700 оборота в минута :поток през термопомпата 7300 оборота в минута коефициента на датчиците е 5,5 .
Номиналната мощност на компресора ти е 9000W (топлинна мощност, която нормално може да "подава" на кондензора).
Като се раздели на 1.16 (специфичен топлинен капацитет на водата) и 5 (желана температурна разлика) се получава около 1600 l/h или 26 l/min.
За кондензора и радиаторите е добре да имаш около 8500 "оборота", ако сензора ти е такъв:
Прикачен файл:
hall_flow_sensor.png
hall_flow_sensor.png (32.04 KиБ) Видяна 2962 пъти
7300 "оборота" за сондажната вода е добре.
kamburovgn - напреднал
Да такива са и трите сензора .Благодаря за отговора .Смених помпата със по голяма , дебита стана 1,6 куб. метра на час температурната разлика стана 5,5 градуса мисля че сега е по добре .
failure - специалист
Здравейте
Имам термопомпа въздух вода направена от климатик 24 Ариели ( ребрандирана Мидея) . Използвам отделна помпа между топлообменника и буферния съд, като съм я захранил от релето подаващо фаза от вътрешното тяло към външното - помпата работи постоянно. Има ли начин и откъде да взема сигнал така че помпата да работи само когато работи компресора на външното тяло? За лятото няма проблем, ползвам термостат, но за зимата не става.
LazarGanev - "Велик майстор"
Не е добре да тръгват едновременно, помпата трябва да тръгва преди компресора и да спира след него. Ако не можеш да го осигуриш - по-добре да работи постоянно, както моята работи 4 години