iva6ki написа:Малко относителен въпрос но да си питам. Имам сондаж с температура към момента 15,4-16 гр., вече преправих едно тяло 9-ка за отопление та имам малко познания, но сега искам да охладя 15кв. помещение с тази вода и се чудя колко голямо тяло да взема. дали 12-ка ще ми свърши работа или по-голям, като помещението е в къща 5м външна стена, сменена дограма и окачен таван с вата.В случая определящ е дебита вода преминаващ през вътрешното тяло за час. Въпреки, че ще го преправиш с вход и изход 1/2 - основната охлаждаюа пита е с тръбички 6-8мм, които оказват огромно хидравлично съпротивление. Грубо ще прекарваш 500 л/час и ако делта Т вход/изход е 5 гр ще имаш около 2.5кв охладителна мощност. Сметни си топлозагубите и ще видиш дали те устройва.
Преди години с два авто радиатора от Голф охлаждах работилница от 100м2. Радиаторите имат обаче големи присъединителни размери от почти 1 1/2 цола и през всеки прекарвах по 1м3/час, при делта Т 5 градуса получавах над 10кв обща охладителна мощност общо при 450вата консумирана мощност.