Основната идея на тази ТП е охлаждане на течния фреон преди постъпване в ТРВ до или малко над Т на кипене. Това на теория би повишило КОП до 25% според Т на кипене и Т на кондензация
втора идея БГВ
за целта има предкондензатор, за за да вдигнем с 5-10 гр Т на прегретите пари съм монтирал рекуператор на фреоновата част
трета идея е подаване на вода в системата за отопление с макс 2 гр по-висока от Т на кондензация. За целта кондензатора е супер преоразмерен ( 6.5м2) тръбната разводка 1 1/2 и помпа Магна 3 с дебит 6-10м3/ч ( при мен по груби сметки ще е 6м3/ч
Ще има още един ТО 6,5м2, който ще затопля фхода на сондажната вода със затоплена от слънцето вода, чрез смесителен вентил за да не се вдига Т на кипене над 12-15гр. Междинният сл. бойлер е 2000л. Ако има слънце-берекет, ако не здраве:-)
Рекуператора и субкулера имат за цел и максималното запълване на изпарителя.
ТП не е реверсивна. Само за отопление е, а охлаждането е само със сондажна вода.
Поздрави!
П.П.
Един от трите медни топлообменника, които купих от вече е монтиран в ТП за БГВ с директно подгряване без серпентина в бойлера:-)
П.П.П. Безплатните 10м3 на МЕСЕЦ цитирани по-горе просто не отговарят на истината.
Разрешените безплатни са 10м3 на ДЕНОНОЩИЕ, които са предостатъчни за отопление на нормална изолирана къща.
При мен водата е 14 гр, мога да я охладя до 2 и да получа 139,3киловат часа топлинна енергия + топлинната енергия от компресора, сондажната и цирк. помпа.
втора идея БГВ
за целта има предкондензатор, за за да вдигнем с 5-10 гр Т на прегретите пари съм монтирал рекуператор на фреоновата част
трета идея е подаване на вода в системата за отопление с макс 2 гр по-висока от Т на кондензация. За целта кондензатора е супер преоразмерен ( 6.5м2) тръбната разводка 1 1/2 и помпа Магна 3 с дебит 6-10м3/ч ( при мен по груби сметки ще е 6м3/ч
Ще има още един ТО 6,5м2, който ще затопля фхода на сондажната вода със затоплена от слънцето вода, чрез смесителен вентил за да не се вдига Т на кипене над 12-15гр. Междинният сл. бойлер е 2000л. Ако има слънце-берекет, ако не здраве:-)
Рекуператора и субкулера имат за цел и максималното запълване на изпарителя.
ТП не е реверсивна. Само за отопление е, а охлаждането е само със сондажна вода.
Поздрави!
П.П.
Един от трите медни топлообменника, които купих от вече е монтиран в ТП за БГВ с директно подгряване без серпентина в бойлера:-)
П.П.П. Безплатните 10м3 на МЕСЕЦ цитирани по-горе просто не отговарят на истината.
Разрешените безплатни са 10м3 на ДЕНОНОЩИЕ, които са предостатъчни за отопление на нормална изолирана къща.
При мен водата е 14 гр, мога да я охладя до 2 и да получа 139,3киловат часа топлинна енергия + топлинната енергия от компресора, сондажната и цирк. помпа.