Здравейте,
За мощностите, които целя, по каталога на Данфос ми излиза да се ползва Т/ТЕ2 с дюза номер 5 (за компресор ZR72 изкарвам дюза номер 5. За нея максималната мощност ми излиза около 22кВт (при около 18-19кВт на машината) и изглежда да има добър запас) - дали според Вас горното е вярно ?
Ако позволите, бих искал да задам и 1-2 доуточняващи въпроса
- Нужно ли е ТРВ-то да е с външна изравняваща линия (Маги208 в началото е споменала ТЕХ2, който е с такава) ? Толкова ли е голям пада на налягане в пластинчатия топлообменник да се налага тази линия ? Предполагагам че зависи и от самия изпарител, но при добре оразмерен такъв пластинчат?
- Нужна ли е функцията MOP - като че ли това се налага при реверсивни машини ?
- функцията за изравняване на наляганията - из документацията на Копеланд мярнах че компресорите вътрешно "някак си" изравнявали налягането, при старт. Това вярно ли е или съм се подвел нещо Та нужно ли е ТРВ-то да има такова изравняване (компресор серия ZR).
Поздрави
нед сеп 12, 2021 8:12 amшоп написа:Това разко накланя везните в друга посока Бързо търсене в нета потвърждава горното.
Много е важно да определиш какъв ще е дроселиращият елемент. ТРВ на 407 има, а на 410 са рядкост и са скъпи.
За мощностите, които целя, по каталога на Данфос ми излиза да се ползва Т/ТЕ2 с дюза номер 5 (за компресор ZR72 изкарвам дюза номер 5. За нея максималната мощност ми излиза около 22кВт (при около 18-19кВт на машината) и изглежда да има добър запас) - дали според Вас горното е вярно ?
Ако позволите, бих искал да задам и 1-2 доуточняващи въпроса
- Нужно ли е ТРВ-то да е с външна изравняваща линия (Маги208 в началото е споменала ТЕХ2, който е с такава) ? Толкова ли е голям пада на налягане в пластинчатия топлообменник да се налага тази линия ? Предполагагам че зависи и от самия изпарител, но при добре оразмерен такъв пластинчат?
- Нужна ли е функцията MOP - като че ли това се налага при реверсивни машини ?
- функцията за изравняване на наляганията - из документацията на Копеланд мярнах че компресорите вътрешно "някак си" изравнявали налягането, при старт. Това вярно ли е или съм се подвел нещо Та нужно ли е ТРВ-то да има такова изравняване (компресор серия ZR).
Поздрави