Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
denuchi - специалист
От управлението не можеш ли да е пуснеш на охлаждане/отопление. Да смени символите. Какво се получава когато охладиш сензорите, примерно до 7 гр. И то сензор Б1.
евгени1 - специалист
Намалях температурата на датчик В 1 до 4,4 гр- няма никаква реакция, но след като наново променях параметри всички аларми изчезнаха.На дисплея се вижда само температурата от датчик В 2, но изчезна и снежинката и не може да се пусне в движение.
От сел и стрелка нагоре - няма никаква реакция.
Последна промяна от евгени1 на пон яну 11, 2016 10:21 am, променено общо 1 път.
1115 - специалист
Без да имам претенции да разбирам от това - погледни си захранването на контролера за подути кондензатори.
Намира се в самият контролер.
Прилича ми на аномалии заради смущения в захранването.
евгени1 - специалист
Няма надути кондензатори.
На С 10 има зададено време 30,8 и на С 15 - 32,4 и не мога нито да ги променя, нито да ги премахна. Дали не е изтекло зададеното време
и затова не се включва.
denuchi - специалист
С 10 - колко време е работил компресора
С 15 - колко време е работила помпата на вътрешният кръг.
Не може това да е проблема. Като задържиш слънцето или снежинката за 5 -10 сек. нищо ли не става.
На дигиталните входове какво имаш закачено.
Драсни какви параметри си задал, ако ти се занимава.
denuchi - специалист
евгени1 написа:
Намалях температурата на датчик В 1 до 4,4 гр- няма никаква реакция, но след като наново променях параметри всички аларми изчезнаха.На дисплея се вижда само температурата от датчик В 2, но изчезна и снежинката и не може да се пусне в движение.
От сел и стрелка нагоре - няма никаква реакция.
Какви параметри променя.
евгени1 - специалист
Компресора и помпата са работили 3 години.Компресора и помпата са работили 3 години.
На дигиталните входове нямам нищо закачено.
На дисплея няма нито звездичка нито снежинка, остана само температурата на сонда В 2.
Сега ще запиша параметрите и ще ги кача.
Тъй като много пъти ги променях и връщах, ще кача каквито са в момента.
А1-15 С1-3 С15-32,4 Н1-4 R5-1 R16-50 А2-12 С2-180 С17-15 Н2,3-0 R6-02 R17-3
С3-190 С18-15 Н4-1 R7-2 R18-19
А3-30 С4-240 Р1-10 Н5-2 R8-90 R19-7
А4-15 С5-99 Р2-60 Н6,7,8,9,-0 R9-100 R20-54
А5-3 С6-04 Р3-60 Н10-1 R10-98 R21-48
А6-0 С7-04 Р5-1 Н11,12,21,22,23-0 R11-100 R22-50
А7-15 С8-00 Р6-0 R1-7 R12-46 R27-02
А8-16 С9-0 Р8,9,13,15,16-0 R2-3 R13-7 R28-190
А9-17 С10-30,8 Р17-40 Р20-0 R3-38 R14-48 R29-50
А10-0 С14-0 Р19-25 Р21-0 R4-8 R15-22 R30-5

Код: Избери всички

[list][list=][*][/list][/list]
На дигиталните входове нямам нищо закачено.
На дисплея няма нито звездичка нито снежинка, остана само температурата на сонда В 2.
Сега ще запиша параметрите и ще ги кача.
Тъй като много пъти ги променях и връщах, ще кача каквито са в момента.
А1-15 С1-3 С15-32,4 Н1-4 R5-1 R16-50
С3-190 С18-15 Н4-1 R7-2 R18-19
А3-30 С4-240 Р1-10 Н5-2 R8-90 R19-7
А4-15 С5-99 Р2-60 Н6,7,8,9,-0 R9-100 R20-54
А5-3 С6-04 Р3-60 Н10-1 R10-98 R21-48
А6-0 С7-04 Р5-1 Н11,12,21,22,23-0 R11-100 R22-50
А7-15 С8-00 Р6-0 R1-7 R12-46 R27-02
А8-16 С9-0 Р8,9,13,15,16-0 R2-3 R13-7 R28-190
А9-17 С10-30,8 Р17-40 Р20-0 R3-38 R14-48 R29-50
А10-0 С14-0 Р19-25 Р21-0 R4-8 R15-22 R30-5
denuchi - специалист
Тотално са омазани. Тя машината не знае че работиш на отопление. И никога няма да изключи. Погледни си ЛС.
Нито ниско нито високо налягане ли няма закачено. А датчик за поток на водата.
евгени1 - специалист
Контролерът заработи благодарение на компетентната помощ на denuchi, на който съм безкрайно благодарен.
Благодаря и на всички които се включиха да помагат.
Пожелавам успешна година на всички съфорумци.
1115 - специалист
Евалата на denuchi,
Той е много голям, но скромен. :partyman:

Тема "Контролер за термопомпа" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: