Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
torbalan - Дървен философ
Няколко пъти вече ме питат за термопомпата ми, и понеже и аз не помня къде съм отговорил, реших да пусна тема с кратко описание на инсталацията, която ме грее....

Машината е изработена и монтирана от Геосолар В-63. Оживиха я на 07.10.2010 (помня датата не защото съм особено паметлив, а беше първия рожден ден на малкия ми син).

Автоматиката и е едно термо реле, на което може да се програмират температурата, при която да изключи машината и с колко градуса като падне - да включи.

В най-студените дни я държа на 50/45. Това е период от три-четири седмици.
При температури около и над нулата се е случвало да я карам и на 30 градуса.

От машината излизат три кръга вързани в паралел. През тръбички около Ф1мм фреона влиза в тръба около Ф6мм с дължина 25 метра а след това има тръба Ф9 още 25 метра и обратно в машината.

Двата кръга са на дълбочина около 2.5 - 2.8 метра, а третия е на около 3.5 метра. Казвам "около" защото не съм ги мерил.
Първия изкоп (за двата кръга) багериста го прави с едно малко багерче - попита ме колко надолу - викам му колкото може...
Втория път дойде с истински багер, и на въпроса "колко" викам му "малко повече от предния път...

Изкопал съм канала значително по-дълбок и малко по-широк от това, което изпълнителя каза като "минимално", но при мен място имаше много.

Почвата в двора ми на много места биха и казвали "фин пясък", но тук в Козлодуй на льоса му викат "почва" :)
Идеална е за закопаване на тръби :)

Компресора в машината е Copeland scroll с електрическа мощност 3,7 КВт.
Играх си да си смятам загубите на къщата при -12 градуса и получих стойност малко под 15 КВт.

Машината има вид, като да е правена в час по трудово, но не ми е правила никакви въртели до сега. Единствената модификация, която направих беше, че купих и монтирах модул за плавно стартиране на компресора...
Изображение


Е така изглеждаше двора, когато пролагах тръбите:
Изображение

Изображение
Последна промяна от torbalan на пон фев 15, 2016 1:34 pm, променено общо 1 път.
torbalan - Дървен философ
Това са сметикте за ток, които съм плащал през последните две години. Не знам защо няма архив за по-старите.

Обичайните сметки през лятото (нямам климатик) са около 130 лева. Всичко у дома е на ток - бойлер, печки, осветление...

Ако някъде е по-малко от 130, значи сме оцъствали от къщи.

През зимата и осветлението е повече, и бойлера работи повече, но аз приемам че от 130 нагоре е разход за отопление...

Код: Избери всички

	417.42 BGN	15.02.2016 10:42 / 15.02.2016 10:42
	346.86 BGN	12.01.2016 17:44 / 12.01.2016 17:44
	268.22 BGN	15.12.2015 16:16 / 15.12.2015 16:25
	193.02 BGN	13.11.2015 13:04 / 13.11.2015 13:04
	 90.28 BGN	11.10.2015 19:12 / 11.10.2015 19:12
	135.35 BGN	14.09.2015 19:18 / 14.09.2015 19:18
	112.86 BGN	14.08.2015 11:29 / 14.08.2015 11:29
	129.19 BGN	14.07.2015 10:31 / 14.07.2015 10:31
	160.06 BGN	15.06.2015 11:46 / 15.06.2015 11:46
	211.39 BGN	15.05.2015 11:20 / 15.05.2015 11:20
	309.08 BGN	14.04.2015 8:51 / 14.04.2015 8:52
	439.84 BGN	14.03.2015 8:41 / 14.03.2015 8:41
	401.32 BGN	16.02.2015 11:22 / 16.02.2015 11:22
	374.05 BGN	13.01.2015 12:22 / 13.01.2015 12:22
	314.20 BGN	11.12.2014 13:50 / 11.12.2014 13:51
	190.20 BGN	17.11.2014 12:21 / 17.11.2014 12:22
	132.83 BGN	15.10.2014 14:37 / 15.10.2014 14:37
	118.82 BGN	18.09.2014 14:30 / 18.09.2014 14:30
	 76.42 BGN	14.08.2014 14:04 / 14.08.2014 14:04
	111.10 BGN	04.08.2014 11:27 / 04.08.2014 11:27
	129.34 BGN	07.07.2014 8:18 / 07.07.2014 8:19
	170.62 BGN	16.05.2014 8:58 / 16.05.2014 8:58
	203.94 BGN	17.04.2014 8:22 / 17.04.2014 8:22
	284.00 BGN	21.03.2014 15:36 / 21.03.2014 15:37
	284.36 BGN	14.02.2014 15:43 / 14.02.2014 15:43
	307.32 BGN	17.01.2014 10:07 / 17.01.2014 10:07
	164.82 BGN	17.12.2013 22:39 / 17.12.2013 22:39
	135.97 BGN	25.11.2013 10:17 / 25.11.2013 10:17
Последна промяна от torbalan на пон фев 15, 2016 1:21 pm, променено общо 1 път.
radius - майстор
Един вид топлообмена става през 75м тръба ф9мм ?
Това ми се вижда страшно малко като площ...
torbalan - Дървен философ
radius написа:
Един вид топлообмена става през 75м тръба ф9мм ?
Това ми се вижда страшно малко като площ...
Три кръга по 50 метра са 150, а не 75 :)
radius - майстор
torbalan написа:
а след това има тръба Ф9 още 25 метра и обратно в машината.
- аз така го разбрах, че общо е 25м на кръг.
И 150м да са, това е само 4 кв.м. площ.
torbalan - Дървен философ
radius написа:
torbalan написа:
а след това има тръба Ф9 още 25 метра и обратно в машината.
- аз така го разбрах, че общо е 25м на кръг.
И 150м да са, това е само 4 кв.м. площ.
Топля хол и кухня - около 45 кв. Г-образно помещение
5 спални - 4 от тях по около 15 кв., а петата 20
Антре - 10 кв.
Три бани
Помещение за простиране с пералня
Коридора на втория етаж.

От цялата къща студени са само стълбите до втория етаж и гаража. Ако вратата на мазата стои отворена и коридора е горе-долу топъл, но жена ми не обича да гледа мазата отворена... Така че тя затваря, аз забравям да я затварям и така :)

Застроената площ е някъде стотина и малко квадрати. Етажите са един и половина.

Зидарията половината е от единички правени някъде началото на 60те години, това което достроих аз - с четворки. Изолацията е 5 см. вата от вън. В хола и на втория етаж има и 10 см. вата от вътрешната страна.
Над тавана има около 30 см. вата.

Съмнявам се с 4 КВт. да успея да стопля тези помещения...
s_s1 - специалист
Има ли някъде по тръбите заровени и термодатчици?

Каква е температурата на фреона слад като е стоплен от серпентината в земята?
torbalan - Дървен философ
s_s1 написа:
Има ли някъде по тръбите заровени и термодатчици?

Каква е температурата на фреона слад като е стоплен от серпентината в земята?
Хубав въпрос. Ако измисля с какво да измеря - ще докладвам.

За съжаление - не се сетих да заровя термодатчици.
шоп - майстор
torbalan, тръбата гола мед ли е или с ПВЦ покритие?

Прикачен файл

3379-1108757-c96376759fac.jpg
3379-1108757-c96376759fac.jpg (98.43 KиБ) Видяна 2580 пъти
a_stoev - майстор
s_s1 написа:
Има ли някъде по тръбите заровени и термодатчици?

Каква е температурата на фреона слад като е стоплен от серпентината в земята?
Трябва да е еднаква с тази на входа на компресора + един два градуса от хидравлични загуби.
Въпроса е колко е подохлаждането.

Тема "Отговор: Термопомпа с директно изпарение" | Включи се в дискусията: