Здравейте! Прекарвам тръба от сондаж към къщата където ще има монтирана ТП вода вода. Тръбата е ПВЦ ф32 (черна) и е с дължина 15м. Приемаме, че дебита през нея ще е 1,5 - 2куб./ч, (като не знам още колко % от времето ще работи) Смятам да я заровя в земята на 0.9м. Знам, че няма опасност да замръзне, но се чудя дали има смисъл да и сложа изолация (ако да каква?) за да нямам топлинни загуби от сондажа до ТП. Какво мислите по въпроса? Разбрах, че е добре изолацията да не поема влага и да се защити от механично смачкване, защото се намаляват качествата и.
@boqnkov, сложи си топлоизолация.
При мен участъка от сондата до помещението с ТП е 2 метра и дълбочината на полагане е 1,2 метра. Сложих дебелостенна изолация от най-евтината-сивата. Тръбата е черен полиетилен ф40мм и всичко напъхах в сива ПВЦ канализационна тръба ф110
Сондажната вода може да е с температура 10-14 градуса, а температурата на земята на 90 см в дълбочина в най-лютите студове може да спадне до 1-2-3 градуса....защо да имаш излишни топлозагуби?
П.П. Защо не помислиш за трасе с ф40? Ще намалиш хидрозагубите, ще облекчиш помпата и съответно разхода на ел.енергия ще намалее. 15 м. не са малко, ако имаш колена и т.н. загубите се трупат.