Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
Здравейте,
Наложи ми се да преместя климатик от едно помещение в друго. Събрах фреона във външното тяло и демонтирах всичко. На новото място всичко монтирах по обратния ред. Вакумирах системата от сервизния кран и пуснах фреона. Климатика проработи добре на охлаждане и загряване. Но има омасляване там където тръбите се закрепват към външното тяло(под гайките на крановете).Предполагам изтича фреон. Гайките са стегнато максимално. Какво може да се направи ?
wanderer - специалист
направи ли нови конуси на тръбите?
Не , само почистих конусите хубаво. Винаги ли се правят нови конуси ?
plamen6703 - майстор
Отрежи част от тръбите и направи нови конуси за тръбите и ще решиш проблема. :partyman:

Тема "Преместване на климатик" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: