Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
plamen6703 - майстор
dexdex написа:
plamen6703 написа:
Не трябва да има препятствие, което образно казано да "лъже" климатика, че е затоплил помещението до зададената температура и да спира. Огледай за това и ако и това не помага, викай техниците да видят къде е заровено "кучето" :wink: :partyman:
Значи, да разбирам, че не е нормално това самоизключване, без да е достигната температурата, която е зададена? :?:
Не е нормално да има препятствие, което да лъже климатика, че е отоплил помещението и да спира, Огледай дали има такова препятствие и ако има го отстрани и всичко ще е ОК :partyman:
EDI - майстор
Не са само три, повечко са.Дай в долно положение, нагласи ги с бутона СУИНГ /левия/въздушния поток да се движи към средата на пода на помещението и го остави така да поработи няколко часа.Вдигни малко и скоростта на турбината.В средно и горно положение топлиш тавана и горе е топло, а долу, където мериш по-студено.Пламен е прав за топлите джобове.Другото лесно, което може да провериш е, каква е температурата горе около машината, сиреч на входящия поток.Напълно е възможен и проблем на въздушния датчик, но това вече техниците ще го проверят.
DMN - майстор
dexdex написа:
Значи, да разбирам, че не е нормално това самоизключване, без да е достигната температурата, която е зададена?
А къде в стаята се намира термометъра, с който измерваш и сигурен ли си в неговата точност? Какъв е термометъра?