Здравейте.
В момента отоплявам етаж от къща с камина с водна риза и алуминиеви радиатори Н600. Радиаторите са смятани грубо по 1глидер/м², и в този им вид топлят помещенията до към 25°С, като за тази температура дори и в най-кучите студове температурата на топлоносителя не надвишава 60°-65°С. Ако удвоя броя на глидерите, ще мога ли да постигна същата температура в помещенията с термопомпа, с температура на водата ~40°-45°C?
a_stoev - майстор
Да. Грубо, колкото пъти намалиш dT между вода и въздух / от 60 вода - 20 въздух= 40* на 40 вода - 20 въздух=20*/, с толкова трябва да увеличиш площта.
stanetzz - специалист
Благодаря за отговора.