Бих искал да попитам хората които са с рекуператор на Mitsubishi Electric Lossnay, към какъв канален климатик са го вързали и какви са нивата на шума от рекуператора и климатика. Къде са позиционирани в апартаментите?
brum - майстор
Защо да го свързваш към канален климатик? Климатика иска голям дебит, рекуператора работи с малък.

Правят се паралелни въздуховоди - един за климатика (голям) и един за рекуператора (малък).
Базирам въпроса си на следната конфигурация, където директно връзват въздуха от рекуператора да захранва климатика.

nelina_london - специалист
Тук има хора ,които са с рекуператор и климатик в едно ,но не са дали отчет от системата .Ние сме с отделна система ,както brum е написал ,отделни въздуховоди ,които влизат в обща решетка в стената .След 1,5 г.експлоатация не съм открила минуси .Плюсовете са ,че ако нямаш нужда от отопление или охлаждане (50%от времето) ,вентилаторът на климатика няма да работи .Ако системата е една може да се направи някакъв ръчен бай пас на въздуховода да заобикаля климатика .До него трябва да има достъп ,разбира се ,и в преходните периоди няма да е много удобно .Като се замисля и зимата не ми е ОК ,защото в над 50% от зимните дни ,климатикът не работи.
brum - майстор
Рекуператора ми работи на 250 или 500м3/час. Да заложим 500м3/час и да видим колко енергия могат да пренесат при dT от 20 градуса (изходящ въздух 20 градуса, входящ загрят до 40 градуса).

1m3 въздух е 1.22кг. Което означава, че имаме 1.22 * 500 = 610kg въздух на час. От google - специфичният топлинен капацитет на въздух е 0.718 kJ/kg. Т.е. тези 610кг въздух при dT от 20 градуса ще пренесат:

20C * 610kg * 718kJ/kg / 3600 = 2.43kWh топлинна енергия.

Сега се замисли колко ще стоплят 2.43kWh топлина една къща. Отговора е малко. Можеш да вдигне температурата на въздуха на 80 градуса и да прекараш 7.5kWh топлина, ама КОП-а на климатика ще падне и няма да работи ефективно.

Та защо не се прави - защото не е ефективно. Предполагам има условности като се проектира система по този начин, но тук ще трябва някой дето проектира такива да сподели знания.
Това е начин на свързване, който е фабричен от Mitsubishi Electric, до колкото разбирам отделните компоненти могат да работят поотделно или в синхрон използвайки едни въздуховоди. Ако някой има опит с такава система, моля да сподели.

https://www.mitsubishi-electric.co.nz/m ... ossnay.pdf (3та страница)
brum - майстор
Тука има една особеност - през климатика минава чистият въздух + този който се засмуква от коридорите. Не е целият въздух да минава през рекуператора.

При тази схема рекуператора може да има дебит 250м3/час, а климатика 1000м3/час. Шума ще е толкова колкото и без рекуператора. Т.е. всеки с канален климатик може да сподели колко е шума.
nelina_london - специалист
Всички ПК са с обща система ,защото в условието на Пасивната къща е да няма отделна отоплителна система .От рекуператора се подава каквото количество въздух искате ,той минава през климатика ,който на свой ред има допълнителен въздуховод към някое помещение -коридор ,например ,от където взима колкото въздух допълнително му е нужен ,за да осигури колкото дебит му е нужен .Така през крайната решетка постъпва и свеж въздух и стаен .Никой не казва ,че системата не работи, но вентилаторът на климатика трябва да работи 365 дни в годината ,за да може до вас да достига въздуха от рекуператора .Мога да кажа само, че нашата къща има двойно по-малко изразходена енергия за отопление от ПК със същата площ на 10 км от нас .Аз ,не успях да си обясня на какво се дължи ,защото я посетих и е доста идентична като нашата по разположение .Тя е с обща система ,нашата е отделна .

Шумът от каналния климатик е според това ,каква мощност е нужна .При нас ,вентилиращага решетка е в коридора на първи етаж -далеч от спалните та втори етаж .Почти винаги работи на минимум и шум в стаите няма .Ако загубите са по-големи и има нужда от повече мощност,шума ще е по-голям .Разбира се ,той зависи и от сечението на въздуховодите .
П.С.Имаме и шумазаглушители на рекуператора .
Hursa - майстор
Защо да трябва да работи вентилатора на климатика, ако не е необходим? Решава се с "обратен" клапан на "въздухозаборника" му.
Когато климатика работи
nelina_london написа:
през крайната решетка постъпва и свеж въздух и стаен
затоплени или охладени от термопомпата. Вече смесени, а не да се смесват в помещението. Така и топлообменика му работи относително по-ефективно.
Още по-добре, ако изходящия въздух (от рекуператора) се подава към външния топлообменик на термопомпата. Но ефекта няма да е голям, а и има недостатъци.
nelina_london - специалист
Hursa ,не успях да разбера това с обратния клапан .Иначе , температурата идваща от рекуператора е с 2-3° по-ниска от вътрешната .При нас се смесва в обща кутия с една решетка и два щуца -за рекуператора и климатика.
Общата система изисква доста по-прецизен реглаж за да се нагласи температурата в отделните стаи .Ако се използват ел.клапи с термостат ,то те затварят и притока на въздух от рекуператора .Като цяло и архитектът и ОВК ме убедиха, че експлоатирайки и двата вида системи са стигнали до извода ,че отделната има повече преимущества .