Зададоха ми няколко въпроса на ЛС и реших да кача още малко информация за цялата "умна" система за управление на рекуператора.
Сензорите вече имат по-нова версия на firmware-а и качват всяка минута измерените стойности на качеството на въздуха, температурата и влажността към база за телеметрия (InfluxDB). На същата машина където работи базата има Grafana - приложение за създаване на табла базирани на данните в базата под него. Картинката по-долу е от таблета който играе роля на информационно табло за качеството на въздуха във всяка стая.
В тази база освен това по-горе влизат и разни други данни. Като температура на вън, скорост на вятъра, нива на праховите частици, консумирана мощност от няколко устройства у дома и разни други.
Има малко автоматика писана на Python която се грижи да взема данните за въздуха и на база на тях и текущият час да избира подходяща степен за работата на рекуператора. От 2 възможни степени той работи основно на 2 (през нощта е неприемливо на по-висока степен защото се чува) и през деня на 2, 3 или 4. Ако няма никой в жилището би трябвало да мине на най-бавната степен (1ва), ама не е имало такъв момент за сега.
Сензорите дето измислих се оказаха леко смотани. Смотани защото основният сензор в тях който мери всичко е смотан - Bosch BME680. Основният и най-сериозен проблем е как се влияе от влажността. По принцип се мери проводимост на някакви плочи покрити с химия. И според наличието на разни газове във въздуха това съпротивление се променя. Обаче при покачване на влажността с 10% то отново се променя и то доста сериозно. До толкова сериозно, че въздуха от AQ 50 (добре) стига до 200+ (много зле).
Всичките тези работи ги открих преди месец като стана студено и влажността на въздуха почна да пада. Пуснах овлажнителите и следваше едно упорито чесане по главата за да разбера какво се случва.
Сега обмислям варианти за да оправя сензорите и имам няколко неща с които ще експериментирам като пристигнат сензорите. Вариантите които обмислям са:
1) Да оправя на Bosch проблемите като си напиша логика която да компенсира показанията според влажността на въздуха.
2) Да използвам SGP30 вместо BME680. SGP30 има вградена компенсация по влажност на въздуха, но ще трябва да се добави и BME280 за да меря температура и влажност.
3) Да мина изцяло на CO2 сензори (примерно MH-Z19b). И разбира се един BME280 за температура и влажност.
И към автоматиката дето управлява всичко мисля да закача и овлажнителите. Оказаха се изключително прости за управление. Сега влажността се върти между 40 и 50 процента. Като изтървах от овлажните на максимална мощност една нощ се събудих обаче на 80% и беше почти като в банята след къпане
.
И като говорим за влажност - проведох малко контролни измервания със сензорите за да видя колко вярно я мерят. Оказа се, че с магнезиев хлорид и сол могат да се направят експерименти и да се докара влажност до 33% и 75% в контролираната среда. BME680 се оказа изключително точен за мерене на влажност!
Ако има интерес към тези работи мога да отворя една тема за това което съм намислил за "умна къща" и да разказвам в подробности.
И между другото хепа филтрите на входа на рекуператора вършат страхотна работа! Докато се шумеше по телевизиите колко ни е зле въздуха (и той разбира се беше забележимо зле) нивата на праховите частици в апартамента бяха изключително ниски. А въздуха си беше свеж и се дишаше лесно през цялото време
. Имаше идея да добавя и такива сензори към това дето мери въздуха, но експериментите показаха, че при така изградената вентилация са напълно излишни.