Здравейте на всички !
По подобие на темата в раздел електротехника , ми се иска да публикуваме тук абсурдите , които срещаме в отоплението , вентилацията и климатизацията .
Това биха могли да бъдат проектантски или инсталаторски гафове , опасни или не работещи решения ,
както и всичко останало , което ви е направило силно впечатление
Започвам с последният проект , който клиент ми прати за мнение .
Дано проектантката , изчислила циркулационните помпи си намери по-подходяща за нея професия !
част 1.png (106.82 KиБ) Видяна 3586 пъти
част 2.png (101.19 KиБ) Видяна 3586 пъти
За новите в тази материя :
Помпата между 20 киловатовата термопомпа и буфера е изчислена с поток 0,24 литра в секунда или 864 литра на час .
Тоест при тази мощност, термопомпата ще работи с приблизително 20 градуса разлика в температурите на подаване и връщане, към и от буферния съд . Дори без да отчитаме топлообмена в буфера , за да имаме температури към вътрешната инсталация от 45 градуса на отопление и 10 на охлаждане , термопомпата ще се наложи да подава съответно 65 и минус 10 градуса по Целзий .
Помпата за вътрешната инсталация е изчислена също толкова абсурдно .
По подобие на темата в раздел електротехника , ми се иска да публикуваме тук абсурдите , които срещаме в отоплението , вентилацията и климатизацията .
Това биха могли да бъдат проектантски или инсталаторски гафове , опасни или не работещи решения ,
както и всичко останало , което ви е направило силно впечатление
Започвам с последният проект , който клиент ми прати за мнение .
Дано проектантката , изчислила циркулационните помпи си намери по-подходяща за нея професия !
Прикачен файл:
част 1.png (106.82 KиБ) Видяна 3586 пъти
Прикачен файл:
част 2.png (101.19 KиБ) Видяна 3586 пъти
За новите в тази материя :
Помпата между 20 киловатовата термопомпа и буфера е изчислена с поток 0,24 литра в секунда или 864 литра на час .
Тоест при тази мощност, термопомпата ще работи с приблизително 20 градуса разлика в температурите на подаване и връщане, към и от буферния съд . Дори без да отчитаме топлообмена в буфера , за да имаме температури към вътрешната инсталация от 45 градуса на отопление и 10 на охлаждане , термопомпата ще се наложи да подава съответно 65 и минус 10 градуса по Целзий .
Помпата за вътрешната инсталация е изчислена също толкова абсурдно .