• 1
  • 2
Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
antov - напреднал
http://109.120.250.180:21180
юзър bb
парола 123


тук можете да видите графики на работа
https://emoncms.org/dashboard/view&id=33376

много добри помощници за правилна настройка,мениджмънт и търсене на проблеми в работата
на цялостната система.

ако има временен недостъп до ресурсите или неяснота по работата, пишете :)
vrangelov - специалист
Здравей,

Доста прегледна схема си направил. Има нещо обаче, което или не се вижда, или аз не го виждам.
Не ми става ясно от къде помпата на отоплителните кръгове и бойлера черпи вода - от хидравличния разединител или от буфера. Буферът от своя страна също е един вид хидравличен разединител.
Виждам също, че имаш три двупътни моторни вентила и единият, ако е затворен, ще спре циркулацията през буфера и така ще има циркулация само през хидравличния разединител. Каква работа, обаче върши двупътния моторен вентил на връщащата се вода от отоплителните кръгове и бойлера вода. Третият е ясен.



Поздрави
Билян - специалист
Колко би струвало контролер и програмата за визуализация
antov - напреднал
здравейте,

помпата черпи вода и от двата източника , като трипътния до буфера е управляем термосмесител, отоплителната система е подово отопление.
Когато взима енергия само от буфера , една част от водата се превърта през хидравличния разединител.

""Каква работа, обаче върши двупътния моторен вентил на връщащата се вода от отоплителните кръгове и бойлера вода. Третият е ясен. ""

с тия двата вентила се разпределя енергия към бойлера или към подовото отопление или към двете.

Като цяло акцента на отворената тема е демонстрация на цялостен мениджмънт на отоплителна система с няколко разнородни източника на

енергия//термопомпи,слънчеви панели,пелетен котел,електрически котел. Някой термохидравлични компоненти липсват от интерфейса на мониторинга.

Термопомпите са 2 бр он/офф с различна мощност , като по този начин има 3 степенна регулировка на мощността , което е достатъчно за инертни

отоплителни системи и така се избягва проблематиката по вкарване на инверторна термопомпа в обща система за управление . Термопомпите нямат

собствено управление. Слънчевата система и всички останали възли в системата се управляват само от един достатъчно мощен контролер което позволява
дистанционна настройка и диагностика на системата в ръчен режим.Режимите на работа на термопомпите (дефрост,топло,студено) са писани конкретно за

тази инсталация.( да вментна че дефроста е писан в продължение на цял отоплителен сезон, като е доизпилявано най малките подробности и нюанси...
критериите за влизане в дефрост са външна температура,температура на испарител,консумация на ток. Полезен момент и доста важен както установих е

дефростване само с вентилатор при външна темп на нулата)

Всички циркулационни помпи и вентилатори се регулират динамично (дебит/обороти) според консумацията на ток и температури на кондензация и испарение

с цел поддръжка на оптимална кондензация. Смисъла на това е че при намаляване на топлоотнемането на енергия от външната среда,
се намаля и дебита на циркулационната помпа с цел запазване оптимална кондензация и делта в целия обем на топлообменника :)
antov - напреднал
Здравейте,
тази схема е от друга инсталация за която няма мониторинг...за сега:)) но е доста по интересна като
логика на управление. Както се вижда няма обща мощна помпа за 2та щтранга. Наблягам на мощна защото отоплителната система е проектирана за възможно най нискотемпературно отопление.Това предполага големи потоци топлоносител. Изискването на инвеститора е системата да е ефективна и само с едно отопляемо помещение и с всички. Става въпрос за 400 м2 подово отопление и конвектори за охлаждане/отопление. Вижда се че всеки консуматор си има собствена помпа която
се управлява по дебит според конкретните нужди на консуматора за поддръжка на оптимална делта Т локално. Системата следи температурата в хидравличния разединител и преценява сценария на работа на термопомпите. Схемата не е монтажна и липсват некои хидравлични възли , подготвена е
за мониторинг, но термодинамиката е достъчно подробна.
Най вероятно ще се спомене за големия брой помпи и тяхната цена:)))) Да 18-20 броя са. Но повечето са на места в които би трябвало да има моторни задвижки. Моторни с голям дебит а не терморезистивни глави. Та, цените на помпите и задвижките са сходни, но с тази схемна рализация се решават куп други проблеми като в крайна сметка традиционната схемотехника губи в случая.
Искам да уточня че не става въпрос за активен колектор с много кръгове и собствена регулируема помпа. Така излизаме от заданието за големи дебити и ниска температура и много пренесена енергия.

Прикачен файл

shema.JPG
vrangelov - специалист
Благодаря за отговора.
Виждам, че на втората схема камината е останала без трипътен вентил, но явно тя е за удоволствие, а термопомпите са основното отопление. Иначе идеята всеки консуматор да си има малка помпа ми харесва. Тя идеята не е нова де. Wilo имат една серия geniax.
a_stoev - майстор
термопомпите по добре да топлят БГВ през долна серпентина. През лятото само на солар ли че се топли бойлера?
antov - напреднал
а стратификацията къде остава:)))? не знам за коя схема става въпрос. ако е тази от картинката , бойлера е добре стратифициран, 70% от обема обслужва горната серпрнтина. има и рециркулация която освен тази си функция може да мине и в режим на хомогенизиране. Системата следи за критични разлики в слоевете и може да мине в такъв режим. Следят се няколко темп пласта. Ако сме с ниска серпентина, слънчевото зимата почти няма да включва
antov - напреднал
Благодаря за отговора.
Виждам, че на втората схема камината е останала без трипътен вентил, но явно тя е за удоволствие, а термопомпите са основното отопление. Иначе идеята всеки консуматор да си има малка помпа ми харесва. Тя идеята не е нова де. Wilo имат една серия geniax.

е те всички предлагат помпи с променлив дебит, ударението е върху логистиката на цялата система . тази помпа на вило па и надругите
как да им променяме режима според външната температура например. Като тръгнат всички помпи как ще стане балансирането на дебитите в колекторите. Трябва някакво централизирано следене на цялата тази какафония :)))) Тия са обикновенни помпички по 70 лв, аз затова казах че са по евтини от задвижките
LazarGanev - "Велик майстор"
пон фев 04, 2019 11:57 pma_stoev написа:
термопомпите по добре да топлят БГВ през долна серпентина. През лятото само на солар ли че се топли бойлера?
вт фев 05, 2019 3:00 amantov написа:
а стратификацията къде остава:)))? не знам за коя схема става въпрос. ако е тази от картинката , бойлера е добре стратифициран, 70% от обема обслужва горната серпрнтина. има и рециркулация която освен тази си функция може да мине и в режим на хомогенизиране. Системата следи за критични разлики в слоевете и може да мине в такъв режим. Следят се няколко темп пласта. Ако сме с ниска серпентина, слънчевото зимата почти няма да включва
И двамата сте прави - единия за лятото, другия за зимата :) . Въпроса за ТП + солар в един бойлер е доста комплициран и универсално решение няма и дори не винаги е финансово оправдана подобна комбинация.