Страница 1 от 1

как да свържа два топлообменника?

Публикувано: чет окт 17, 2019 12:03 am
от ggogov
Здравейте, мисля да свържа два топлообменника фреон-вода към едно външно тяло на климатик чиго с компресор hitachi 503DH-80D2 scroll compressor Въпроса ми е как е по-добре да са свързани топлообменниците по фреон и по вода : паралелно или последователно? Топлообменниците за SR-B3-23-40. Благодаря!

Re: как да свържа два топлообменника?

Публикувано: чет окт 17, 2019 8:14 am
от tihar
Зависи от желания ефект. Предполагам идеята е да има два отделни кръга на консуматори на топла вода.
При паралелно свързване при идеални условия ще има еднкаво топлоподаване към всеки обменник (фреонът ще минава еднакво) и двата консуматора ще имат шанс да дръпнат еднакво максимално количество топлина. Реално не знам колко е възможно да се балансират и може единият да взима повече от фреоновия поток.
При последователно свързване потокът на фреона е един и първият консуматор може да тегли колкото си иска, а за втория ще е колкото е останало :) . Така е по-удачно ако искаш да топлиш (1) бойлер с по-голям приоритет и (2) парно, когато бойлера е загрял.

Re: как да свържа два топлообменника?

Публикувано: чет окт 17, 2019 9:55 am
от ggogov
Причината да са два топлообменниците, е че са с малка мощност, но вече ги имам и климатика също. Извинявам се, че не обясних в началото и благодаря за отговора.

Re: как да свържа два топлообменника?

Публикувано: чет окт 17, 2019 10:32 am
от speka_rs
Паралелно тогава.

п.с. В темата за термопомпте вода-вода Boyan беше обеснявал каква са плюсовете и минусите на двете свързвания.

Re: как да свържа два топлообменника?

Публикувано: чет окт 17, 2019 11:29 am
от шоп
Продай ги тези топлообменници и си купи правилния размер. Иначе само ядове ще береш

Re: как да свържа два топлообменника?

Публикувано: пет окт 18, 2019 8:34 am
от a_stoev
съгласен с шоп
Два малки са по-скъпи от един голям