Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
a_stoev - специалист
Е, отваряй и гледай за мръсотия. В стара система трябва да се гледа редовно.
1115 - специалист
Я да попитам нещо.
ZPD67KCE-TFD-532 - има ли смисъл от тия компресори за самоделна машина, че гледам се продава един за има няма 300лв.
Ще е икономичен ли или само ще харчи ток, че нещо не ми изглежда много енергоефективен?
Взех си преди време една осака с "модерните" напоследък JT160BCBY1L и ако тоя е по-ефективен бих го сменил.
1115 - специалист
Е нали нещо могат да променят дебита си и от там да регулират мощността си или нещо не съм разбрал.
a_stoev - специалист
Имаш ли контролер който да го прави? Имаш ли трв което да може да работи в голям диапазон на мощността? Тея компресори съм ги виждал само във VRF, с електронно ТРВ, и шума на превключване е дразнещ.
шоп - майстор
ср мар 04, 2020 7:21 am1115 написа:
Я да попитам нещо.
ZPD67KCE-TFD-532 - има ли смисъл от тия компресори за самоделна машина, че гледам се продава един за има няма 300лв.
Ще е икономичен ли или само ще харчи ток, че нещо не ми изглежда много енергоефективен?
Взех си преди време една осака с "модерните" напоследък JT160BCBY1L и ако тоя е по-ефективен бих го сменил.
Не се смятам за голям спец, но и двата компресора поред мен са от един дол дренки.
Скрул компресори. Единия на дайкин от преди почти 10 год модел с минерално масло и фреон R22. Морално остарял с много китайски ментета клонинги.

Копеланда за мен е желязна машина, която не блести с качества, но работи дори при нескопосано направени машини. Не е капризен от хидравлични удари, маслен глад и т.н. или поне доста трябва да се помъчи човек за да го увреди. Работи с екологичния и лесен за намиране фреон R410A

Последното поне за мен е минус, защото маслото е силно хидроскопично, температурите на кондензация високи, което автоматично означава по-скъп топлообменник.


П.П. за три години няколко пъти от не знание се опитах да блокирам компресора на моята ТП ( Копеланд), но не успях.
Една цяла нощ компресора работи на 2-3 фази ( трифазен е) вибрираше, тресеше, шумеше, но аз му изключих фазовата защита и той оцеля при липсваща една фаза.
Една нощ въртя наобратно пак заради мен. Не грееше, работеше като ЮМЗ, но пак оцеля :supz: