вт юни 30, 2020 12:51 pmHursa написа:Значи - водата се подава от домашната мрежа /не се монтира допълнителна водна помпа/. Вентила мисля да се командва от електрониката на климатика, за да не вади вода напразно, когато не е нужно да работи. За дебита питането ми беше - да се управлява ли по някакъв начин спрямо натовареността на машината, или да се фиксира с кранове на някакво положение като се вземе наблюдението на средна база или максималното натоварване...пон юни 29, 2020 3:55 pmdavidzvezdata написа: Вентил с ел. задвижка мисля да командва пускането на водата в момента на стартиране на компресора. Филтър. Възвратен клапан мисля след топлообменника, преди канала, за да поддържа постоянно водата под налягане в топлообменника. Само за датчик поток не съм мислил, но нейната елеткроника мисля, че ще защитава достатъчно. Шибърни спиранелни кранове - преди и след топлообменника. Защото аз мисля да го тествам, но ако го оставя да работи за постоянно - да е само при външни температури под + 7 градуса. Оригиналната термопомпа въздух-вода /CHOFU/ ми е подвързана към буфера 400 л /БОШ/ и тази правената също е подвързана.Какво целите да постигнете с тази арматура и с управлението на дебита? Освен, че ще оскъпите чувствително системата и управлението и, както и ще снижите надеждността и.
Какъв положителен ефект ще даде?
Ако компресора ти е инверторен е хубаво и сондажната помпа да е с инверторно управление.
Колко вата ти е сондажната помпа?
Да не се получи ситуация, компресора да работи на минимум...да кажем 600 вата, а сондажната помпа да ти е 750 вата