вт мар 02, 2021 8:20 pmшоп написа: Ако си държал в ръцете си такъв топлообменник ще разбереш, че точно водата трябва да се разглежда като конструктивен елемент.Производителите на ТП вода-вода препоръчват така или иначе да се инсталират с междинен, вътрешен кръг, така че пак са 2 топлообмена - в единия топлообменник сондажна вода/пропилен гликол и втория топлообменник пропилен гликол/фреон/ОИ. Това е с цел да се предпази максимално фреоновия топлообменник от мръсната (евентуално) сондажна вода. При избор на подходящ топлообменник, загубата на температура е 1-1,5 градуса
Не случайно Боян спомена, че преди години това е било гел. Гел, който има в пъти по-голяма топлопроводимост в сравнение с вода.
По принцип в този тип ТО имаме следните топлообмени:
фреон-мед-вода-мед-вода.
При пластинчат топлообменник е: фреон-стомана-вода.
Повечето на брой паразитни топлообмени в случая са нежелателни и няма как ТП да работи оптимало.
ср мар 03, 2021 8:21 amdavidzvezdata написа: При пластинчатите - как е...Екстра е!
Слагаш един филтър и всичко е ОК.
На моята ТП съм сложил филтри Farg имат вградени манометри преди и след филтърното тяло. Когато видя, че има над 0,3 бара разлика отвивам крането на колбата да се прочистят. Първата зима бях ентусиаст и го правех всеки месец. Сега веднъж преди началото на зимата само промивам неръждаемата цедка.
Кожухотръбните ТО също не трябва да работят без филтър. Няма да се задръстят, но пясъка и високата скорост на водата ще ги пробие рано или късно.