съб яну 30, 2021 4:00 pma_stoev написа: за 410Всъщност няма значение какъв е фреона.
6мм 22гр.м
10мм 50-55гр/м /не помня точно/
И 10мм тръба изобщо не трябва да се смятат. Там е газ.
Във формулата участва само обема на линията за течна фаза от кондензатора до ТРВ ( калиплярка или ЕТРВ)
Моята първа ТП я запълних по това, което четох от руския форум: 40% от обема на кондензатора + 60% от обема на изпарителя + обема на течната линия от кондензатора до ТРВ.
Заработи от раз и в наблюдателното око нямаше мехурчета и прегряването след ТРВ то бе 5 гр.
Всеки сам може да си сметне обема на тръбата, а обема на ФРЕОНОВАТА част топлообменниците е обявен от производителя.