• 1
  • 2
Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
shadol - помощник
Здравейте имам следния проблем преправен климатик фуджицо 24ка инвертор ( чисто нова машина) бавно дига градусите ( респективно и налягането) повече от 50градуса на фреона не постига и се чува шумолене от фреоновата инсталация.
Досега пробвах смяна на положението на датчиците, смених фреона, с колкото пише на машината (1.8кг) пробвах и с повече добавих още 0.2кг всичките проби без ефект.
Ако на някои не ми се пише нека ми се обади
0896888956 МИТКО
шоп - майстор
Има ли мехурчета в наблюдателното око след кондензатора?
Билян - специалист
Циркулацията на водата във вътрешния кръг как е. Според мен е малко и не може да се напъне компресора
shadol - помощник
Помпата е 25/6 и правих проби и на макс и на най слабото, няма разлика.

А относно окото не знам къде се намира за да го погледна.

А след консултация с колега от форума :prayer: установих, че съм объркал тънката тръба сложена е 10ка а трябва да е 6ца.
шоп - майстор
съб яну 23, 2021 1:55 pmshadol написа:
А относно окото не знам къде се намира за да го погледна.
Ама не сте ли си правили Вие сам ТП?
Щом е така, този, който Ви я е направил, той ще реши проблема.
Билян - специалист
Няколко снимки няма да са излишни
shadol - помощник
съб яну 23, 2021 4:26 pmшоп написа:
съб яну 23, 2021 1:55 pmshadol написа:
А относно окото не знам къде се намира за да го погледна.
Ама не сте ли си правили Вие сам ТП?
Щом е така, този, който Ви я е направил, той ще реши проблема.
Сам си я правя само друг прави заварките защото аз не мога.
Най вероятно проблема е от количеството фреон, било то малко или много. Но незнам точно как да го изчисля.
Търся отговора и на следните въпроси: ако трябва на климатик да увелича тръбния път на тръби (6и16) с 5 метра ( над допустимите) колко фреон трябва да се добави в системата?
И с колко грама допустима разлика може да работи една система?

Предварително благодаря.
shadol - помощник
Топлообменника е пластинчат. А машината е 24LFC

Прикачен файл

IMG-376f780bb76438a9ee775a6379db1972-V.jpg

Прикачен файл

IMG-1342c25357a300edbeb4c9e395665352-V.jpg
шоп - майстор
пет яну 29, 2021 6:30 pmshadol написа:

И с колко грама допустима разлика може да работи една система?
Ако сте монтирали ресивър и според неговият обем разликата във фреона може да е килограми и системата да си работи отлично.
a_stoev - майстор
пет яну 29, 2021 6:30 pmshadol написа:
Търся отговора и на следните въпроси: ако трябва на климатик да увелича тръбния път на тръби (6и16) с 5 метра ( над допустимите) колко фреон трябва да се добави в системата?
за 410
6мм 22гр.м
10мм 50-55гр/м /не помня точно/
  • 1
  • 2

Тема "Помощ за преправен климатик на ТП" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: