Здравеите имам проблем с термопомпа която аз си направих от климатик с много четене от форума за което благодаря на всички които се отзовават и помагат на хора като мен . Климатика е 7.5кв номинал топлообменника е пластинчат с площ 1.37, какво се случва пускам го работи нормално загрява си водата проблема идва когато достигне зададената температура тогава изключва и светва лампа за грешка , която според сервизното е за теч на фреон или недостиг. Проверявахме трасето с азот теч няма.Побвах с промяна на дебита на циркулационната помпа на максимално минимално проблема си е един и същи стигне ли си температурата спира и светва диода . От какво може да е проблема малко фреон поради по големия топлообменник или просто се преохлажда или незнам какво да мисля вече ПОМАГАИТЕ
Абсолютно същата история е и при мен,направих си ТП от Външно тяло от Хайер 18ка,топлообменник Каори К050S32.Ako не е вкл.повече от 2 дена се стартира нормално,достига номинална мощност 2.4 квата,почва да си регулира като намалява оборотите на компресора, и след известно време достига 250 вата и след това се изкл'ючва.Ако опитам да го рестартирам веднага достига само до тези 250 вата консумация и не се променя.Като се заслушах от компресора докато работи на тези 250 вата се чува само някакво клокочене,като течаща вода, а когато е в нормален режим се чува отчетливо как си мени оборотите.Видях,че когато работи на пълна мощност капилярката е силно обледенена.След изключване се чува как се изравняват нялаганията.Ако го стартирам след поне 48 часа тръгва съвсем нормално и пак се повтаря същата ситуация.Манометъра показва нормално налягане,фреон R410а,на капака пише работно налягане 41.5 бара,достига ги и задържа до момента в който започват да намаляват оборотите,респективно и то намалява.За съжаление колегата от който купих тялото не ми изпрати дисплея,само другата електроника от вътрешното тяло и когато се изключи не мога да прочета каква е грешката.Външното тяло е Hajer 1U18EE8ERA,а вътрешното AS18TD2HRA,ако някой има такъв дисплей бих го купил.
[/img]