Здравейте,
Реших да си сглобя подово с термопомпа въздух - вода. Всичко е направи си сам и то преди да разбера за форума, който малко или много би ми помогнал да не откривам топлата вода. С ВиК-то мисля съм се справил добре, но имам проблем или по-скоро неясноти относно климатика и се нуждая от малко съвети.
Климатика е шарп 12ка инвертор, с който се топля от няколко години.
Нямам никакви доработки по електрониката и датчиците. Единствено след като закачихме външното тяло и пуснахме за проба, мотора на турбината, поради това, че въртя час, два без товар, се опече и изгоря. За щастие разполагам със схема на климатика и излъгахме обратната връзка с един оптрон и 2 резистора, и дотам. Вътрешното тяло беше с 3 датчика, един на тънката тръба преди топлообменика, един на топлообменика и един за въздуха. Така съм ги и закачил, като този за въздуха контактува в 1 точка с тръбата за връщащата вода. Така на дистанционното като задам температура 26 градуса ми поддържа 31-32 на водата. Температурата в апартамента е 25 градуса и щом жената ме кара да я намаля, значи не се трае.
То стана малко дълго и да не ви губя времето направо към въпросите.
1. Забелязвам, че когато задам температура 26 градуса на дистанционното, температурата на вход фреон е около 32, като за минути водата почти се изравнява с темп на фреона. Вчера реших да вдигна с 1 градус защото на термостатите в стаята темп беше паднала. От тогава колкото пъти погледна термометрите ми прави впечатление, че температурата на входящия фреон е с 10-12 градуса по висока, но тази на водата не става повече от 34. Това нормално поведение ли е? Тръбния път от външното тяло до топлопбменика е 9.5м, денивелацията е около 1.5м. Сечението на дебелата тръба е 12ка а не 10ка, поради грешка при проектирането ... Закачихме климатика без дозареждане, дали не направихме грешка? Външното тяло според мен издава малко по-странни звуци отколкото трябва, но може би си внушавам.
Прикачам снимка на температурата която поддържа. Долу в дясно термометъра го бройте +0.5 градуса (просто от малък си показва половин градус разлика от другите ...)
2. Задвижките в този случай, не е ли най-подходящо да бъдат НО, а не НЗ, както сякаш масово е прието? Мисълта ми е, че с дистанционното задавам оптимална температура и само при нужда от намаляне се използва задвижката. Или пък зависи от термостата?
3. Ясно е, че дебитометрите указват дебита на водата през кръга, но какво трябва да показват за да работи оптимално системата? Така както е в момента напълно ме устройва, но все пак може да бъркам някъде. Помпата ми е на 2ра степен от 3...
Ето и снимка на консумацията за ноември, ако някой го интересува. Като в тази консумация е и циркулационната помпа, която е около 40w/h.
Реших да си сглобя подово с термопомпа въздух - вода. Всичко е направи си сам и то преди да разбера за форума, който малко или много би ми помогнал да не откривам топлата вода. С ВиК-то мисля съм се справил добре, но имам проблем или по-скоро неясноти относно климатика и се нуждая от малко съвети.
Климатика е шарп 12ка инвертор, с който се топля от няколко години.
Нямам никакви доработки по електрониката и датчиците. Единствено след като закачихме външното тяло и пуснахме за проба, мотора на турбината, поради това, че въртя час, два без товар, се опече и изгоря. За щастие разполагам със схема на климатика и излъгахме обратната връзка с един оптрон и 2 резистора, и дотам. Вътрешното тяло беше с 3 датчика, един на тънката тръба преди топлообменика, един на топлообменика и един за въздуха. Така съм ги и закачил, като този за въздуха контактува в 1 точка с тръбата за връщащата вода. Така на дистанционното като задам температура 26 градуса ми поддържа 31-32 на водата. Температурата в апартамента е 25 градуса и щом жената ме кара да я намаля, значи не се трае.
То стана малко дълго и да не ви губя времето направо към въпросите.
1. Забелязвам, че когато задам температура 26 градуса на дистанционното, температурата на вход фреон е около 32, като за минути водата почти се изравнява с темп на фреона. Вчера реших да вдигна с 1 градус защото на термостатите в стаята темп беше паднала. От тогава колкото пъти погледна термометрите ми прави впечатление, че температурата на входящия фреон е с 10-12 градуса по висока, но тази на водата не става повече от 34. Това нормално поведение ли е? Тръбния път от външното тяло до топлопбменика е 9.5м, денивелацията е около 1.5м. Сечението на дебелата тръба е 12ка а не 10ка, поради грешка при проектирането ... Закачихме климатика без дозареждане, дали не направихме грешка? Външното тяло според мен издава малко по-странни звуци отколкото трябва, но може би си внушавам.
Прикачам снимка на температурата която поддържа. Долу в дясно термометъра го бройте +0.5 градуса (просто от малък си показва половин градус разлика от другите ...)
2. Задвижките в този случай, не е ли най-подходящо да бъдат НО, а не НЗ, както сякаш масово е прието? Мисълта ми е, че с дистанционното задавам оптимална температура и само при нужда от намаляне се използва задвижката. Или пък зависи от термостата?
3. Ясно е, че дебитометрите указват дебита на водата през кръга, но какво трябва да показват за да работи оптимално системата? Така както е в момента напълно ме устройва, но все пак може да бъркам някъде. Помпата ми е на 2ра степен от 3...
Ето и снимка на консумацията за ноември, ако някой го интересува. Като в тази консумация е и циркулационната помпа, която е около 40w/h.