LazarGanev - "Велик майстор"
чет фев 09, 2023 5:50 pmB0t написа:
Намерих сондите и ги монтирах. Но, контролера не става. Над 90 и нещо градуса при колектора, ако контролера не е пуснат, даже и да го пусна помпата не тръгва и избива грешка. Така е програмиран, че вместо да пусне помпата, че да завърти водата и да разтовари колектора контролера не я пуска а бие грешка. Ако захраня отделно помпата и тя тръгне, след като свали градусите под 90 после контролера и помпата си работят както трябва. Не мога да разбера логиката, но така работещ не ми върши работа, и ще купувам друг.
:-D Всички соларни контролери са така, само че тази гранична температура обикновено може да се променя. Това е така, за да не се повредвт някои уязвими компоненти, като разширителен съд и помпа.