Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
Здравейте,

Ситуацията е следна.
Къща на 2 етажа, РЗП 100квадрата. Първият има подово отопление с два конвектора за охлаждане, вторият етаж има 3 конвектора за отопление и охлаждане.

Тръбите са положени(Ф16 за пода и Ф16 за комвекторите), подът е излят. Днес идва консултант за да каже къде може да се разположат бойлер, вътрешно тяло и буфер. Като видя тръбите за конвекторитр и категорично отсече, че няма да станат за ефективна употреба на термопомпата, защото няма да имат достатъчен дебит, няма да ви казвам, че ми призля, като в момента се измазват стени и се слагат тавани, после плочки.

Обаждам се на "майстора" правил ми подовото и тръбите за конвекторите, като той бе категоричен, че проблем няма да има никакъв с тръбите Ф16, но нямам доверие в компетентността му, след като няколко пъти го хванах в немърливост.

Та, някой може ли да сподели впечатления, дали има конвектори, които се захранват с тръби Ф16, а ако има проблем, освен с ново полагане на тръби, какво друго решение е предприел.

Благодаря за отделеното време!
ivanovbg - майстор
Неприятен момент. Ф16 са достатъчни ако си на пелети, защото температурата на водата ще е висока 60-65, но на термопомпата с нейните 35-40градуса примерно ще е малък дебита през конвекторите. Топлопренасянето е дебит по температура. По малък дебит се компенсира с по висока температура.Трябвало е ф20 да са тръбите. Колектора предполагам е на първия етаж. Може да пробваш с по мощна помпа да захраниш само конвекторите, но може да се появи неприятен шум. Ако не си сложил още настилка отгоре май е по добре да къртиш.
speka_rs - майстор
Въпрос с каква мощност трябва да са конвекторите ?
По принцип тръба 16 не е най-добрия вариант за конвектори. Но няма да си първите и последните с тръба 16 и конвектори.
Така или инъче имате и подово. Ако то е навито както трябва да бъде и има достатъчно изолация - не би трябвало да имаш проблем зимата на първия етаж.
Това, което бих предприел е:
- отделяне на кръговете за подово и конвектори
- залагане на помпа с по-голям напор за конвекторите.
Да ще бъде по-скъпо от нормална помпа, ама все пак се търси вариант да не се кърти . Ако все пак имаш снимки и знаеш къде вървят тръбите за конвекторите на втория етаж, може би махане само на тях и слагане на по-големи е нещо, за което може да се по-мисли.
LazarGanev - "Велик майстор"
вт окт 24, 2023 2:02 amivanovbg написа:
Топлопренасянето е дебит по температура.
Баси, човек второ вишу може да изкара, като чете тоя форум и особено некои участници, като специалиста ivanovbg
По темата - така че получава, като се работи на парче - "мастор" за тръбите, после "консултант" за термопомпата и всеки дърпа чергата към себе си. Ако нещо не работи - естествено, че другия е виновен. А всъщност всеки от двамата говори "на аба". Нито единият, нито другият дават някакво доказателство за своята теза, няма никакви изчисления. Единият казва, че няма да стане просто на изуст, защото е прието тръбите за конвекторите да са ф20, за по-сигурно. Другият се кълне, че ще станем защото го обвиняват, че е сгрешил. А всъщност ф16 може да е достатъчно за малки конвектори, а за някои по-големи и ф32 не е достатъчно. Добре е да го сметне проектант. Моето виждане, че въпреки пуснатите тънки тръби, системата може да заработи при определени условия, но пак зависи от изолации, топлозагуби, хидравлична схема, температурни режими и т.н. Добрият проектант знае как, но според мен "консултантът" е за смяна
вт окт 24, 2023 10:30 amLazarGanev написа:
вт окт 24, 2023 2:02 amivanovbg написа:
Топлопренасянето е дебит по температура.
.... Добрият проектант знае как, но според мен "консултантът" е за смяна
Здравейте, благодаря за отговорите. Преди малко говорих с проектанта и той потвърди, че най-добре е да се преправят тръбите за конвекторите иначе подовото е ок. Другият проблем при тръбите за конвекторите е изолацията, сложена е от най-евтината, а до колко разбрах трябва да е с добра изолация за конденза, когато минава студена вода по тях.
LazarGanev - "Велик майстор"
Е, щом си има проект, няма какво да се прави на интересен мастора
ivanovbg - майстор
вт окт 24, 2023 12:29 pmLazarGanev написа:
Е, щом си има проект, няма какво да се прави на интересен мастора
Той не е майстор, а прост навивач на тръби като теб. Ако беше майстор поне щеше да може да чете правилно проекта, а не да се прави на разбирач.
LazarGanev написа:
Моето виждане, че въпреки пуснатите тънки тръби, системата може да заработи при определени условия...
Че ще работи е ясно, но вместо 24градуса в стаите ще е едва 15. Човека е на фаза мазилка и трябва да изкърти само част от нея и малко замазка. Ако те послуша и изчака да свърши ремонта, като почне да мръзне ще трябва да кърти и шпакловка, и тапети , и плочки и да го върнеш в първи клас. Като не можеш да правиш сметки не давай съвети за чужда сметка. Върти си тръбите и гледай да спазваш проектите които сглобяваш!
Иванов, твърде изопачаваш сякаш. Никъде не се твърди, че...
Допуска се, че би могло, в зависимост от условията.
До колкото знам, на Лазар има кой да му навива тръбите, а ти не навивай кълчища, къде не ти е работа!
LazarGanev - "Велик майстор"
ср окт 25, 2023 2:28 amivanovbg написа:
LazarGanev написа:
Моето виждане, че въпреки пуснатите тънки тръби, системата може да заработи при определени условия...
Че ще работи е ясно, но вместо 24градуса в стаите ще е едва 15. правиш сметки не давай съвети за чужда сметка. Върти си тръбите и гледай да спазваш проектите които сглобяваш!
А ти как го сметна, че ще е 15 градуса в стаите - като умножи дебит по температура ли? :-D
вт окт 24, 2023 2:02 amivanovbg написа:
Топлопренасянето е дебит по температура.
Аз за да кажа, че може да стане с тези тръби, значи съм го сметнал, не говоря на аба. Тези 50м2 на втория етаж за им достатъчни 3бр конвектори Innova SL400, които в режим 50/40/20 дават мощност 2,35кВт Естествено, че системата трябва да бъде изпълнена с 2 температурни кръга (смесен и несмесен). И ти твърдиш, че едни 7кВт от трите конвектора няма да стоплят втория етаж до 24*С, а само до 15*С? Що не си гледаш накладките и амортисьорите в канала, ами си тръгнал да се излагаш по форумите и да се мъчиш на краставичар краставици да продаваш? :cool:
ivanovbg - майстор
Ще стоплят, но прочете ли техническата характеристика? 2,35киловата при 50градуса, но видя ли какъв дебит е нужен на топлоносителя? А при по 40 градуса температура дебита е двоен. Няма как да го постигнеш със стандартна помпа при ф16.

Дебит по температура е точно така. Смята се като при поточен бойлер но с обратен знак - вместо да стопля преминаващата вода я охлажда със съответната мощност.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9