Съвети от майстори за майстори. Полезни проспособления и инструменти.
gibson58 - специалист
Трябва да сглобя разклонител но кабела е само с 2 жила.Трябва ли в такъв случай да му правя мост от нула към заземяването в разклонителя и във щепсела?
djogobg - специалист
В разклонител - не! Веднъж ще обърнеш(или някой твой приятел/родител/наследник, който идея си няма, как е направен разклонителя) щепсела на разклонителя в контакта и ще вържеш земята към фазата и стана белята!
По-добре без заземяване, отколкото с мост в разклонител. Най-добре - вържи трижилен кабел, не са по 100 лева кабелите.
gibson58 - специалист
Веднага бих го сменил ако не беше вграден вече в стената.а какви са рисковете без заземяване?
krasi92 - майстор
Ако не използваш щепсел а вържеш кабела в разклонителна кутия на твърдо после си занулявай разклонителя.
gibson58 - специалист
Става дума за панелка и контакта също няма трети кабел за заземяване,при това положение какъв е риска когато се ползва този разклонител с 2 кабела само?
djogobg - специалист
1. Кабелът ли е в стената?
2. Как е свързан кабелът с останалата част от ел. мрежата?
3. Споменаваш контакт - той каква роля играе?
4. Под разклонител, какво разбираш - разклонител, който е монтиран в стената(също познат като контакт с две/три/../десет гнезда) или разклонител, който може да стои на земята самостоятелно?

Може да ти се струват безсмислени тези въпроси, но от написаното до момента не става по-ясна картината.
krasi92 - майстор
Риска е да се затвори веригата през теб ако случайно някои уред дефектира и корпуса му се офази. Или по просто да светнеш като крушка и да се сдобиеш с нова прическа.
eleonorvelichkov - специалист
чет ное 05, 2020 5:38 pmgibson58 написа:
Трябва да сглобя разклонител но кабела е само с 2 жила.Трябва ли в такъв случай да му правя мост от нула към заземяването в разклонителя и във щепсела?
В никакъв случай! Зануляване се прави само и единствено в контакт, който се монтира на стената, иначе ако обърнеш щепсела фазата ще излезе на корпуса, а може и късо да стане, защото съпротивлението към земята е ниско.
gibson58 - специалист
чет ное 05, 2020 6:40 pmdjogobg написа:
1. Кабелът ли е в стената?
2. Как е свързан кабелът с останалата част от ел. мрежата?
3. Споменаваш контакт - той каква роля играе?
4. Под разклонител, какво разбираш - разклонител, който е монтиран в стената(също познат като контакт с две/три/../десет гнезда) или разклонител, който може да стои на земята самостоятелно?

Може да ти се струват безсмислени тези въпроси, но от написаното до момента не става по-ясна картината.
Не са безсмислени.
Да,кабела е зазидан в стената.а в контакта за който обясних ще се включва щепсела за който е кабела вграден в стената,а на другия му край ще има свободно движещ се разклонител.
Той ще стои върху гардероба за да захранва рутера.
kozl - майстор
gibson58 написа:
Става дума за панелка и контакта също няма трети кабел за заземяване,при това положение какъв е риска когато се ползва този разклонител с 2 кабела само?
чет ное 05, 2020 10:17 pmgibson58 написа:
чет ное 05, 2020 6:40 pmdjogobg написа:
1. Кабелът ли е в стената?
2. Как е свързан кабелът с останалата част от ел. мрежата?
3. Споменаваш контакт - той каква роля играе?
4. Под разклонител, какво разбираш - разклонител, който е монтиран в стената(също познат като контакт с две/три/../десет гнезда) или разклонител, който може да стои на земята самостоятелно?

Може да ти се струват безсмислени тези въпроси, но от написаното до момента не става по-ясна картината.
Не са безсмислени.
Да,кабела е зазидан в стената.а в контакта за който обясних ще се включва щепсела за който е кабела вграден в стената,а на другия му край ще има свободно движещ се разклонител.
Той ще стои върху гардероба за да захранва рутера.
За един рутер разклонител ти не требе, но рутера едва ли има щепсел за зануляване, та трети проводник за разклонителя не ти е нужен и не занулявай в разклонителя. Иначе разклонител с 2 проводника не се занулява, защото наш стандарт щепсели позволява обръщане на 180 градуса и възможност зануляването да стане зафазяване.
Все пак ако искаш зануляване в разклонител с 2 проводника, който ще се ползва в занулени контакти "шуко" то свържи единия проводник в единия му край към един от двата щифта на щепсела, а в другия в незануленото гнездо на разклонителния контакт. Другия проводник в щепсела към защитната клема, а в разкл.контакт към зануленото гнездо. Излишния щекер от щепсела го махаш за по-сигурно и си праиш от него иглодържач. Ако го цепнеш от страната без винт, както беа на доста дъртите контаци, ще получиш възможност да си напраиш стрела за Дартс мишена, като си сгънеш опашка от лист артия и я пъхнеш в цепката :roll:
Такъв разклонител е работоспособен фифти-фифти, оти зависи как си мушнал щепселот в зануления контакт. Но пък и при двата възможни начина на пъхане се гарантира, че нема да се уцели фаза на защитната клема :wink:

Тема "връзване на разклонител с двужилен кабел?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: