Re: Проблем със скоро положена подова замазка на открита тераса

Публикувано: пет яну 25, 2019 10:29 am
от lexche
чет яну 24, 2019 12:43 pmшоп написа:
Явно нямаш контакт между плоча и замазка. Може да е имало прах, мърсотия или мазно.

Аз бих направил 5 см армирана замазка. Плочата бих я измил качествено с водоструйка и с циментово мляко и метла бих направил основа.

Страх лозе пази, но не е лошо и металната армиворка с по 2-3-5 анкера на м2 да я дюбелираш за плочата.

Явно при теб проблема е, че замазката е тънка.

Това замазка до 3 см дебела?
А най тънко колко е? 1 см?
Да, 1-1,5см е най-тънката, трябваше ми за оправяне на наклон и понеже съм по без опит, въобще не съобразих за дебелината, че трябва да е повече. Благодаря! Сега на пролет ще направя както съветваш.