Налягането на студената вода е нормално,но топлата вода едва тече.
Смених предпазния клапан с нов.Отворих фланеца на бойлера изчистих го перфектно от котлен камък и смених с нови анодната защита,нагреватела и уплътнението на фланеца.Направих байпас с нипел между двете меки връзки за да разбера дали причината не е в тях и като пуснах централно водата налягането и от двата крана на батериите е добро.Значи причината не е в батериите,не е в меките връзки,не е и запушване в тръбите на ВиК.Причината явно остава в бойлера,но каква може да е?
Ако някой е имал подобен проблем,моля за съвет!!!
daley - специалист
Като си отворил бойлера, провери ли тръбата за топлата вода дали не се е запушила с някое парченце от котления камък или нещо друго?
MUTLEK - напреднал
daley написа:
Като си отворил бойлера, провери ли тръбата за топлата вода дали не се е запушила с някое парченце от котления камък или нещо друго?
да, навътре ръчках с едно парче дебела тел до края на тръбата
EDI - майстор
Скоро да си сменял инсталацията с ППР.При заварките, когато се прегреят тръбите и се натисне малко повече, се полчава гривна вътре в тръбата, която намалява дебита и налягането.
daley - специалист
Преди ремонта пак ли течеше слабо топлата вода? Ако е да, а при монтажа на бойлера имало ли е проблем?
MUTLEK - напреднал
Преди никога не е имало проблем.Проблема се появи преди една седмица.Предполагах,че е от котления камък,затова го отворих и го изчистих.......
MUTLEK - напреднал
EDI написа:
Скоро да си сменял инсталацията с ППР.При заварките, когато се прегреят тръбите и се натисне малко повече, се полчава гривна вътре в тръбата, която намалява дебита и налягането.
Цялото ВиК го сменях преди 4 години с пвц тръби,но не е имало проблем.
jekasus - майстор
Махни предпазния капан, вържи бойлера наобратно и пусни водата(само за проверка) . Проблема може да във входа на бойлера.
MUTLEK - напреднал
jekasus написа:
Махни предпазния капан, вържи бойлера наобратно и пусни водата(само за проверка) . Проблема може да във входа на бойлера.
Махнах предпазния клапан и свързах меката връзка директно за да проверя дали макар и нов този клапан не е повреден.
Промяна няма.Налягането на топлата вода е все така слабо,тече едвам едвам!!!!
daley - специалист
Според мен проблема ти е в тръбичката на топлата вода. Съвета ми е следния: Спри тока на бойлера, спр водата към бойлера, махни капака на бойлера, махни капачето на водосъдържателя. След това пускай бавно водата и виж дали струята която пълни бойлера е достатъчно силна. Ако е добре, отвий меката връзка и я закачи на топлата вода и пак започни леко да пускаш водата от крана. Според мен лично проблема ти е в пвц тръбата която е набита в металната тръба за топлата вода. Ако тя е запушена, може да я избиеш в посока в която тече водата - т.е. от вътре на вън. Самата тръба е удебелена около 3 см в долния си край да се заклини в металната тръба. Дано да се оправи!