чет яну 05, 2023 2:01 amAngel21312131 написа: Т.е не трябвало да монтираме редуктор втози случай, защото след монтажа налягането се вдига над 8 бара и бойлера капе. Плюс това като пусна смесителя идва доста силно вода и след 3 4 секунди се нормализира и натоварва цялата мрежа. По добре ли ще е ако го махнем ?ДА ако това де си писал в предния си пост е истина:
Angel34 написа: имам високо налягане в системата и след измерване се оказа, че е 6 бара. ....... и се налага да монтираме регулатор на налягането. След монтажа при нагряване на бойлера почна да се покачва до 8 бара и си ги държи до пускане на водата от някой смесител. Започна да ми капе от клапана на бойлера, преди монтажа на регулатора не капеше, просто ако имаше някоя капка. Какво да направя дали да не го махнем регулатора ? Благодаря предварително.Това, че струята през смесителя тече 3-4 сек. по-силно и после намалява е поради това, че в балона на бойлера има газ и той работи като РС, докато се изравни налягането м-у това в балона и това на захранващата студена вода. Определено в хоризонталния бойлер предполага възможност за нагрупване на повече газ в балона. Високо настроената Т на подгрев също допринася за ефекта РС в балона на бойлера.
Това, че в някакъв момент са измерили налягане в захранващия водопровод за ст.вода 6 бара не означава, че винаги е толкова. Налягането в общия водопровод се проверява в малките часове на денонощието, когато се очаква това да е статично водно налягане, поради вероятността в този час консумацията да е минимална.