Чакаме вашите въпроси за банята, ваната и т..н.
Todorov99 - напреднал
За много години на всички! Да сме здрави всички и по-малко ядове през новата година!!! :partyman:


И малко развитие относно съвсем лекото загряване на меката връзка за студената вода, при работа на бойлера: при включен бойлер на студената връзка изкарва стойност 04.3А, а на топлата връзка - 00.9

Когато го изключа всичко е 0.

Прикачен файл

20230101_143045.jpg Топла връзка

Прикачен файл

20230101_142834.jpg Студена връзка
miroki - майстор
Нулата /или 3 ти кабел земя ако има/ закачена ли ти е на болта?
Todorov99 - напреднал
нед яну 01, 2023 4:05 pmmiroki написа:
Нулата /или 3 ти кабел земя ако има/ закачена ли ти е на болта?
Да, понеже е от по-старите кооперации, и сме с двужилни кабели. Пуснат е допълнителен.
Прикачен файл:
VideoCapture_20230101-161005.jpg
VideoCapture_20230101-161005.jpg (85.68 KиБ) Видяна 588 пъти
miroki - майстор
Щом си го вързал мисля всичко да ти е наред. Ако не почне да свири не се занимавай повече. Нормално е да затопля от самият казан и нагревател. Все пак има топлоотдаване. И цялото загряване е в близост до студената вода. А топлата вътре е на пластмасова тръба.
fbr - майстор
Ключ за пускане и спиране отвън има ли този бойлер.
ESPACE - майстор
Значи нулата в таблото, било то у вас, на етажа или в мазето е лоша. Я пусни фурната и пак измери.
Todorov99 - напреднал
нед яну 01, 2023 5:24 pmfbr написа:
Ключ за пускане и спиране отвън има ли този бойлер.
Няма. И в другия апартамент на родителите ми също няма. Но там такъв проблем с меките връзки не се появява. Специално ходих да проверя с клещите, но си работи нормално, и не отчита нищо. Явно ще го караме така засега .
ESPACE - майстор
Недей да я караш така. 4,3А по меката връзка си проблем
zz_stefanov - майстор
Както ти каза ESPACE, включи някой друг мощен консуматор докато мериш с ампер клещите. Предполагам е офазяване на корпуса заради лоша нула някъде по инсталацията и от там да е тока по меките връзки. Все пак бойлерът е нов.
Ситуацията е много опасна и трябва да се оправи проблема.
Отделно от прегряване могат да ти текнат уплътненията на връзките.
Lutchezar - майстор
Двупроводна инсталация, пуснат е нов трипроводен кабел. Как е свързана земята от другата страна?

Метални тръби, това блок, кооперация, семейна къща, каква сграда е?

Тема "Протекъл бойлер Елдом" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: