Бойлера е Аристон Велис, монтиран вертикално. Проблема се състои в това, че като престои един ден и пусна топлата вода, започва да бълбука в горната част и да вади въздух през отворена чешма/кран. Системата е под постоянно налягане. След като изкара въздуха, и се ползва топлата вода през деня, не се натрупва въздух, но на другия ден, пак бълбука и се е образувал този въздушен джоб. С пускането на студена вода, е няма тази аномалия. Каква може да е причината, да се натрупва този въздух в бойлера?
Каква е Т на загрятата вода?
Аз си представям следната комбинация от причини.
Бойлера е настроен на висока Т. Достига я когато няма водочерпене от него, с вероятност през нощта. Разширената вода се връща в студената през комбиниран клапан 3в1 или изтича от предпазния клапан. Изходящата тръба за гореща вода не е монтирана в най-високата точка на бойлера и или е спукана на по-ниско ниво и бойлера работи и като РС.
Така при продължително греене без консумация и вследствие на повишаващото се налягане от разширението на водата и също и парогенерацията газовия обем действа като пружина и "избутва" водата през тръбата за студена вода. Са ако клапана не е 3в1 или има друга причина студения водопровод да не става за обратно движение то ще текне от комбинирания клапан. Но все пак при загряването в бойлера и липса на консумация от него, от бойлера прябва да излезе к-во вода, което пък ще позволи на газа да "избута" водата в бойлера под нивото на входящата точка на тръбата за гореща вода. И така като пуснете от кран за топла вода балона на бойлера се обезвъздушава през смесителя.