Здравейте!
Мой познат има инсталирана алармена система Paradox DGP-848 ( http://www.compcrete.co.za/Download/Man ... 0EI061.pdf ) и си е купил GSM комуникатор GSM-Mini-250(http://www.hitech-bg.com/documentation/ ... manual.pdf )
Трябва да свържем GSM комуникатора, но с алармени системи не съм се занимавал. От упътването на GSM комуникатора до колкото разбирам трябва да са свързани захранването (12V и GND, които са ясни), ST и АL се използват за програмирането, но не знам PGM къде да го свържа към алармата. На алармата има свободни изходи PGM.
Ако някой е ползвал такава алармена система с GSM комуникатор ще се радвам да сподели кое, къде се свързва.
lz1wvm - специалист
Искаш да управляваш централата с комуникатора,или обратно.
Иска се като се активира алармата, GSM комуникатора да сигнализира на дадения номер и алармата да може да се изключи от разстояние с обаждане или СМС.
lz1wvm - специалист
Прочети описанието на GSM комуникатора.Никъде не пише,че има входове за управление(набиране на телефони).Има само един изход,който се управлява чрез обаждане,от определен телефон.По-добре го върни откъдето е купен,и питай за нещо друго,което ще свърши работа.
iliyanpitbul - напреднал
Здравейте,за да не генерираме безкрай нови теми ще си позволя за пиша в тази тема.Системата е "парадокс есприт 727".Питанките са относно подвързването на датчиците за движение в кутията на самата платка.Кой цвят къде?От "пир" датчика си тръгват 6-те кабела/н.о.-жълт,н.з.-зелен,+червен,-черен,клеми 5и6 са син и бял,които са темпер зона/.Предполагам жълт на н.о. клема на платка,зелен на н.з. на платка,червен и черен на захранване на платка/сигурно е 100%/,обаче темпер зоната къде трябва да отиде???Принципно ясно,че става дума за н.з. контакт който при опит да се отреже кабела и/или отвори датчика сработва системата независимо от това дали е в очакване или в охрана /т.нар. 24ч самоохрана/.Темпер зоната от "пир" датчиците /в моя случай 5бр/,1бр темпер зона на самата кутия с алармата,1бр. темпер зона ще монтирам аз в шкафа за оръжието/основна идея на алармата/ и незнам клавиатурата има ли и тя темпер зона на едно общо място ли се закачат?Ами МУК-а на входната врата къде?Много станаха въпросите,но ако някой може да помогне ще съм благодарен.
zmiori - специалист
Тамперите можеш да ги вържеш последователно на аларменото реле да ги боднеш в зона. Тогава няма да имаш сабитие ако я барат в режим без охрана. Не е ясно как са балансирани зоните. Каке прграмирана централата така дистанционно е малко трудно.
Мук-а на входната врата е на зона в клавиатурата. Клавиатурата няма тампер.
iliyanpitbul - напреднал
Малко ми просветна,в датчика има само клема N.C. /6 клеми-N.C.,com,+,-,вход темпер,изход темпер/.N.C. от датчика отива в Z1 на платката /1килоом е ясен/,com в com,плюс в плюс,минус в минус.Останаха темперите.Понеже имам пожарна зона на платката,а тя е един вид 24 самоохрана,ако обера всички темпери и ги забуча в пожарната зона дали няма да стане това което искам.При режим изчакване/готовност/изкл. да генерира събитие/алармен сигнал,че даже ще е и с различен звук.А относно МУК-а на входната врата малко да помогнеш.От платката към клавиатурата тръгва жълт/yel keypad/,зелен/grn keypad/,червен/aux+/,черен/aux-/ и остават два свободни края.В клавиатурата съответно влизат:жълт-жълт,зелено-зелено,червено-червено.Обаче черния има връзка в клавиатурата и се разкланя на черен и син /като на синия има 1 килоомов резистор/.Та понеже предполагам,че МУК-а на врата трябва да се върже точно на това разклонение /син+черен/,дали може да вържа там двата свободни края да ги наречем/бял и син/ и по тях да "върна" до кутията и там да направя връзката с МУК-а на врата,защото кабела за МУК-а отива не до клавиатура,а до кутията?
lz1wvm - специалист
:arrow:

Прикачен файл

K6X6EA-02.rar
(56.32 KиБ) Свален 223 пъти
iliyanpitbul - напреднал
Благодаря,малко по-малко стават нещата.Клавиатурата е била вързана така,защото при стария монтаж е нямало МУК.Сега остана да експериментирам с пожарната /7 зона/ и темперите.Мисля,че с монтажа с общи усилия се справихме.Като си поиграя малко с настройките ще видим дали ще се похваля с работеща система.Благодаря и успешен ден на всички.

Сетих се за още нещо по монтажа.1килоомовия резистор на МУК-а е на минусовата верига/по схемичката/,а при датчика/този който си беше вързан при мен/ е на веригата от нормално затворения контакт.Та на датчиците там ли трябва да са,а при темпер зоната къде се слага?На сом или на N.C. веригата?
iliyanpitbul - напреднал
iliyanpitbul написа:

Сетих се за още нещо по монтажа.1килоомовия резистор на МУК-а е на минусовата верига/по схемичката/,а при датчика/този който си беше вързан при мен/ е на веригата от нормално затворения контакт.Та на датчиците там ли трябва да са,а при темпер зоната къде се слага?На сом или на N.C. веригата?
Някой да има идея?