От мобилни телефони до цифрови камери
qnkov - специалист
По-голяма снимка - https://prnt.sc/arI_OA8UuHlF
Става въпрос за подмяна на старо табло. Не е главното на къщата, а към подстройка, от която се захранват няколко места.
Един от проблемите е, че в стаите е теглено мостовак 2х2.5 и се захранва като цяло всичко. И ако реша да оставя и да не изтегля друг, за да разделя и осветлението, как би било най-удачно да наредя предпазителите и кой да сменя?
И по принцип има ли значение от коя страна се нареждат мостовете за тях? Виждал съм отгоре и отдолу. На снимката съм белезал 1 и 2, къде се намират на тях.

Прикачен файл

Screenshot_8.png
Screenshot_8.png (18.75 KиБ) Видяна 2196 пъти
brum - майстор
Предпазител и ДТЗ нямат посока. Та моста можеш да го сложиш където решиш.
qnkov - специалист
Ясно. Понеже на някой от тях пише на страните 1 и 2, и си казах, че все пак има посока някаква, а съм виждал да слагат мостовете където им падне.

А относно схемата, която показах. Кое, как да променя откъм апераж?
preslav - майстор
2.5 квадрата (мед) ги дават за 21 А в закрита инсталация и 30 А в открита, а предпазителите се подбират според кабела (пазят го), а не според консуматорите.
kozl - майстор
пон сеп 05, 2022 5:50 ampreslav написа:
2.5 квадрата (мед) ги дават за 21 А в закрита инсталация и 30 А в открита, а предпазителите се подбират според кабела (пазят го), а не според консуматорите.
Ами съмнявам се на база опит. Що не питаш тея от ЕРП дали е тъй. На 2,5 мм2 6А АП :?
Какъв е проблема да се ползва предпазител за ток по-малък от допустимия?
krasi92 - майстор
Тия от ерп какво общо имат със питането. Ако те е яд че си се набутал си сложи кабвл от касетофон. А по въпроса-захранващия предпазител е малко големичък а другите стават но ако не си ги купил си купи 20 амперови. Това с с кухнята е доста натоварено за този кабел..
kozl - майстор
пон сеп 05, 2022 8:22 amkrasi92 написа:
Тия от ерп какво общо имат със питането. Ако те е яд че си се набутал си сложи кабвл от касетофон. А по въпроса-захранващия предпазител е малко големичък а другите стават но ако не си ги купил си купи 20 амперови. Това с с кухнята е доста натоварено за този кабел..
Баш па неочаквах да питаш и да се заядаш.
Тия от ЕРП ограничават мощността с АП-тата.
И аз така праа. Кво като имам кабел с проводници за 21А. Като по тоя кабел ще ползвам 5А, предпазител монтирам 6А.
Така ограничавам мощността.
И понеже намесваш некви кабели за касетофон они за къв максимален ток са?
Само че АП под 2 А са скъпи и от евтиния кабел за касетофон ква ли шъ е файдата :?
addicted - специалист
Слагате предпазител 6А, и консумирате 7А или нека са 10А, кога точно във времето ще изключи този предпазител?
gogo7777 - майстор
нед сеп 04, 2022 6:31 pmqnkov написа:
....... как би било най-удачно да наредя предпазителите и кой да сменя?
Добре си ги наредил само замени главния. Той трябва да е "по-слаб" от този, който имаш заключен при електромера. :drinkers:
krasi92 - майстор
пон сеп 05, 2022 8:46 amkozl написа:
пон сеп 05, 2022 8:22 amkrasi92 написа:
Тия от ерп какво общо имат със питането. Ако те е яд че си се набутал си сложи кабвл от касетофон. А по въпроса-захранващия предпазител е малко големичък а другите стават но ако не си ги купил си купи 20 амперови. Това с с кухнята е доста натоварено за този кабел..
Баш па неочаквах да питаш и да се заядаш.
Тия от ЕРП ограничават мощността с АП-тата.
И аз така праа. Кво като имам кабел с проводници за 21А. Като по тоя кабел ще ползвам 5А, предпазител монтирам 6А.
Така ограничавам мощността.
И понеже намесваш некви кабели за касетофон они за къв максимален ток са?
Само че АП под 2 А са скъпи и от евтиния кабел за касетофон ква ли шъ е файдата :?
тия от ерп слагат бушон за колкото си платил и няма общо с темата.