Здравейте колеги,

извинявам се за глупавият въпрос но не съм много на ти с ел. инсталациите.
Правихме строителен ремонт на един цех и се наложи да се разкачи едно табло. Но колегата е забравил да снима таблото, след това по памет е навързал кабелите и към печките има ток но само когато държиш натиснат бутона на контактора, когато го пуснеш веригата се прекъсва.
Предполагам че трябва да се върже един бутон който виси ама на кой клеми да се върже. Напрежението е 220В, и всеки бушон захранва по една фурна.

Изображение
Avas_co - майстор
Викайте електричар да оправи тази свинщина!
И не говоря само за контактора, той е ясен.
Няма захранване към бобината му.
Avas_co - майстор
Дублиран пост.
Последна промяна от Avas_co на пет яну 06, 2023 9:08 pm, променено общо 1 път.
iliya_i - майстор
Бутоните са два: пуск и стоп.
Изображение
пет яну 06, 2023 8:53 pmAvas_co написа:
Викайте електричар да оправи тази свинщина!
И не говоря само за контактора, той е ясен.
Няма захранване към бобината му.
Ами ако няма друг вариант ще търсим някой ел. техник. Проблема е че трябва да го взема и да го закарам на 40 км. от гр. Пловдив.
Добре колега, на кой клеми трябва да подам напрежение и на кой да връжа бутона.
На кафявият кабел е фазата.
iliya_i - майстор
пет яну 06, 2023 9:00 pmcloc написа:
Добре колега, на кой клеми трябва да подам напрежение и на кой да връжа бутона.
На схемата са надписани. На клемите на контактора също има надписи.
Провери ли, дали надписите на схемата и на контактора не съвпадат?
(А1 и А2 може да се парменят. Равностойни са.)
Avas_co - майстор
За да тръгне контактора, на А1 трябва да имаш напрежение, ако правилно виждам, на А2 има нула.
Но всичко останало е ... зле, ама доста зле.
пет яну 06, 2023 9:07 pmAvas_co написа:
За да тръгне контактора, на А1 трябва да имаш напрежение, ако правилно виждам, на А2 има нула.
Но всичко останало е ... зле, ама доста зле.
На L1/L2/L3 е фаза, от Т1/Т2/Т3 кабелите отиват горе в прекъсвачите и отдолу излизат за всяка фурна.
Както писах от там остана един бутон с два кабела.
Avas_co - майстор
пет яну 06, 2023 9:12 pmcloc написа:
пет яну 06, 2023 9:07 pmAvas_co написа:
За да тръгне контактора, на А1 трябва да имаш напрежение, ако правилно виждам, на А2 има нула.
Но всичко останало е ... зле, ама доста зле.
На L1/L2/L3 е фаза, от Т1/Т2/Т3 кабелите отиват горе в прекъсвачите и отдолу излизат за всяка фурна.
Както писах от там остана един бутон с два кабела.
Виж, тоя цех си има някаква поддръжка.
Вероятно той го е дялал това табло.
Ходи при чорбаджията и му кажи, че не си квалифициран на темата и е най-добре да си прати техника, да види нещата.
Какво го мислиш?
Не са те наели да им оправяш електрото, нали? Друго сте отишли да правите, ако съм разбрал правилно.
Andri01 - майстор
Козата си иска пръч!! То иначе всеки го може ,ама...! :? :lol: