Изрових едно импулсно захранване с фиксиран ток и напрежение на изхода, 5V 70A.
Въпроса ми е, с какво сечение трябва да са минимум изходящите кабели към товара. Нямам на идея на каква честота работи въпросното захранване, но да речем са 10kHz минимум. Кабелите няма да надвишават два метра всеки, а тока около 50-на А
:drinkers:
batkoce - специалист
Тъй като напрежението 5 волта е ниско, загубите по кабелите имат голямо влияние, изразено в проценти от цялото напрежение.
В този случай се препоръчва да се ползват най-дебелите кабели, които можем да си позволим. Предполагам, че е разумно сечението да е 10, 16 или 25 квадратни милиметра (медни). По-големи сечения няма да навредят, но за тази малка дължина може да не е нужно. Всичко това го казвам малко "на око", така че ако е много важно да не губим от напрежението, придържай се към по-големи сечения...

Честотата, на която работи електрониката в импулсното захранване не би трябвало да има значение, защото на изхода има постоянно, стабилизирано, и филтрирано напрежение от 5 волта- Ако не е така, то това ще е някакво рядко и особено изключение...
ivanovbg - майстор
За да нямаш проблеми смятай по 3- 3,5 А на всеки квадрат. Тоест 10 квадрата кабел за 35А. Абе тествай с 10 квадрата да видиш дали напрежението ще е достатъчно.

Гога на теб какво напрежение ти трябва? Тока нали зависи от площта на елементите които си закачил.
gogo7777 - майстор
Баси, надявах се да кажете нещо от сорта 4-6 квадрата. Клемите на захранването не са пригодени за 10 и нагоре квадрата кабели... не, че е невъзможно де :?
gogo7777 - майстор
вт яну 07, 2025 6:27 pmivanovbg написа:

Гога на теб какво напрежение ти трябва? Тока нали зависи от площта на елементите които си закачил.
Теоретично 7 волта минимум, но стигат и 5. Да тока зависи от площта, но в случая има и други фактори. :wink:
ivanovbg - майстор
За проба става и с 6 квадрата. Ако не ти пада много напрежението... Проба грешка. После можеш още по един в паралел да добавиш и да стане 2х6
batkoce - специалист
По груби сметки при дължина на кабела 4 метра (2Х2 метра) и сечение 10 квадратни милиметра, ще има пад върху кабелите 0,35 волта, което не е съвсем малко. Това е при температура около 20 градуса. При жеги нещата се влошават. То и 6 квадрата няма да се подпалят, просто загубите ще са по-големи...
hidrazin - майстор
вт яну 07, 2025 7:38 pmgogo7777 написа:
Ясно, разбирам
При 6mm² медна жица 2х2 метра, напрежение 5V и ток 50А при захранването, на електродите ще имаш към 4V ...
На жиците ще се отдели мощност към 50W - демек на тях ще може да си топлиш филийки. :-D
И колкото повече се стоплят жиците, толкова повече ще ти растат и загубите...
(това по сметки на коляно...)
Иначе нещата се СМЯТАТ. К'ви са тея простотии "пробвай и виж колко ще ти е пада" ? :lol:
:partyman:
P.S. ЖОКЕР - в твоя вариант не бих сложил по-малко от 25mm² бакър, а като ме знаеш - сигурно щях да заложа на поне 35mm² бакър. :)
ivanovbg - майстор
Иначе на Гогата бих му препоръчал да монтира един ладов алтернатор и да го върти с едно 500 ватово двигателче. С управлението на възбуждането може да регулира какъвто си иска ток и напрежение.