Руди написа: Трябва да се мисли за температурното разширение и конденза в местата на връзка между различни материали.
Руди написа:1. Стоманобетонови сутеренни стени. Върху тях ще се реди дървен гредоред. За разделянето на полетата на гредореда е натикана стоманена греда (малко над 6 м) с фланцеви плочи, които с анкери са хванати за срещуположните стени. В резултат от нагряването, гредата се изметнала, щото и двата детайла не допускат удължаване, стените не мърдат, а сечението е стройно.
BLUEPUPIL написа: Ако, приемем ,че стоманената греда е 6м. и температурите, при които работи са от -10 до +40 градуса, то линейното удължаване е максимум 3.6мм. Реално температурния диапазон не е 50 гр. а е наполовина по-малък т.е. 25 градуса и удължаването на гредата ще бъде 1.8мм. Което не е никакъв проблем. При по-дълги греди може да се приложат връзки, които поемат температурното удължаване.
Руди написа: Да сметнем: възпрепятстваното удължаване от 2 мм за 6-метрова греда предизвиква 70 MPa напрежение на натиск, едно IPE 300 се изкълчва при 50 MPa (около 26 тона), а отместването