Аз неможах да си го представя без чертеж, затова питам: 1..Колко са дълги столиците(разстоянието между фермите)? 2.Колко е разстоянието между две съседни столици? 3.Колко е общия товар на м2, за който искаш да бъде изчислена столицата?
чет сеп 20, 2018 12:06 pmskrijo написа: Здравейте . Фермата я изработих от електрозаварен профил 100х100х4 мм. Фронтоните са от стоманобетон, като заложих в тях железа за връзка със столиците. Те ще са поставени през 1 м , като разстоянието от фронтоните до металната ферма в средата е 5 метра. Какъв профил да ползвам за столиците ? ( Студено огънат профил 100х50х3 или 80х40х3 ) Благодаря на всички които дават мнения .Да кажем 120х60х4 (5.2 кг/м), изчислено със сняг 1.11 kN/m2 за Варна.
Вариант 140х60х3 (4.5 кг/м), не препоръчвам 3 мм тънки профили, капризни са за заваряване.