Не е само твърдостта. PUR-а слепва двете ламарини, но по-важното е и че е хидроизолация (ватата е голямо страдание на панелен покрив). Отделно се реже по-лесно самия панел.
Застрахователите отказват да ти изплатят щета при нарушение на Наредба 1з-1971. Например по проект си писал ватни апнели а си сложил полуретанови ;)
В самата наредба си пише на кои сгради може да се слага. Примерно на фасада трябва да го прекъсваш с ивици минераловатен през 100 м2 (което си е гъстичко). Покривът пък зависи от разделянето с брандмауери или отстоянието от други сгради.
Примерно като гледам снимките на тоя пожар от Войводино как нямат един брандамуер, се съмнявам резултата да бил различен с ватни панели. Само пушка нямаше да го има.
Застрахователите отказват да ти изплатят щета при нарушение на Наредба 1з-1971. Например по проект си писал ватни апнели а си сложил полуретанови ;)
В самата наредба си пише на кои сгради може да се слага. Примерно на фасада трябва да го прекъсваш с ивици минераловатен през 100 м2 (което си е гъстичко). Покривът пък зависи от разделянето с брандмауери или отстоянието от други сгради.
Примерно като гледам снимките на тоя пожар от Войводино как нямат един брандамуер, се съмнявам резултата да бил различен с ватни панели. Само пушка нямаше да го има.