Топлинното съпротивление гледайте. То има значение за топлозагубите.
Q = (tвътр. - tвън.)/Rt
Където Q - топлинния поток през квадратен метър стена (топлозагубите); tвътр.tвън. - температурите вън и вътре; Rt - термичното съпротивление. (Това е оценъчна формула, опростена - за „безкрайно голяма” преграда.)
Rt = d/λ
Където d - слоя от конструкцията на стената; λ - коефициента на топлопроводност.
За поротерм комфорт Rt = 0.38/0.14 = 2.71 (м^2*K/W)
За поротерм 25 см и 10 ЕПС Rt = Rt(тухла) + Rt(ЕПС) = 0.25/0.26 + 0.1/0.035 = 3.82 (м^2*K/W).
Q = (tвътр. - tвън.)/Rt
Където Q - топлинния поток през квадратен метър стена (топлозагубите); tвътр.tвън. - температурите вън и вътре; Rt - термичното съпротивление. (Това е оценъчна формула, опростена - за „безкрайно голяма” преграда.)
Rt = d/λ
Където d - слоя от конструкцията на стената; λ - коефициента на топлопроводност.
За поротерм комфорт Rt = 0.38/0.14 = 2.71 (м^2*K/W)
За поротерм 25 см и 10 ЕПС Rt = Rt(тухла) + Rt(ЕПС) = 0.25/0.26 + 0.1/0.035 = 3.82 (м^2*K/W).