• 1
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 61
Предимства, недостатъци, цени, материали, планове, пасивни къщи и т.н.
шоп - майстор
вт мар 23, 2021 1:24 pm2metraninja написа:
Каза че тока се движел по външната част на метала и като многожилен, ШВПС-то имал много по-голяма външна повърхност и тока минавал по-лесно по многожилния.
По-добре, че не си пуснал този човек у Вас :-D
BLUEPUPIL - майстор
Не искам да се конфронтирам, но:

1..Skin ефекта си е напълно реален, при мостовия кабел.



Прикачен файл:
5567.png
5567.png (25.96 KиБ) Видяна 1034 пъти



2..Във високите сгради, в които съм работил, вертикалните
главни кабели са многожилни, заради гъвкавостта.

3..Вече сме 2021 и бих препоръчал мостовак, само ако се
слага под мазилка на плоча или зидария.

4..За сглобяеми къщета съм твърдо за многожилен кабел.
Svetoslavoff1 - майстор
БЛУ, честотата, там е скрит ключът от бараката. :)
2metraninja - специалист
Питах мой приятел инженер и каза, че при тези 50 херца ефекта на едисикой (забравих как го каза) бил пренебрежимо малък. При високи честоти си бил изявен и затова разни приложения с високи честоти всички били с много жила.
zz_stefanov - майстор
вт мар 23, 2021 3:41 pmBLUEPUPIL написа:
Не искам да се конфронтирам, но:

1..Skin ефекта си е напълно реален, при мостовия кабел.




5567.png




2..Във високите сгради, в които съм работил, вертикалните
главни кабели са многожилни, заради гъвкавостта.

3..Вече сме 2021 и бих препоръчал мостовак, само ако се
слага под мазилка на плоча или зидария.

4..За сглобяеми къщета съм твърдо за многожилен кабел.
Това да ти кажа е в главите на аудиофилите. Въпреки че и за техните честоти скин ефекта е пренебрежим.
BLUEPUPIL - майстор
The skin depth of an AC current in a conductor is:
Прикачен файл:
9908.jpg
9908.jpg (6.34 KиБ) Видяна 963 пъти


where f is the frequency of the current, ρ is the
resistivity of the material, and μ is the magnetic
permeability of the conductor. For 60 Hz in copper,
this works out to about 8 mm, which is much more
than the radius of most wires for home application.

Има значение при кабели с диаметър от 16мм нагоре.
resistbody - майстор
вт мар 23, 2021 10:31 pmBLUEPUPIL написа:
Има значение при кабели с диаметър от 16мм нагоре.
т.е. Няма значение... защото над 4мм.кв. няма в никоя къща/апартамент... то ЕРП-то те зкачат с 6мм.кв... ако имаш късмет си с 10мм.кв...
BLUEPUPIL - майстор
Обърка диаметър с напречно сечение,
но извода е верен!
:partyman:


И като загърбим теорията, остава реалността.
А тя е, че с многожилен кабел се работи много
по-лесно и преправянето не крие опасност от
микро пукнатини.
resistbody - майстор
вт мар 23, 2021 11:52 pmBLUEPUPIL написа:
Обърка диаметър с напречно сечение,
но извода е верен!
:partyman:


И като загърбим теорията, остава реалността.
А тя е, че с многожилен кабел се работи много
по-лесно и преправянето не крие опасност от
микро пукнатини.
Достатъчно едножилни са ми са се счупили в ръцете... не съм обърнал внимание за диаметър(то тогава мм.кв. са ептен нагоре май към 200)... винаги говоря за кабели в мм.кв., многожилния при връзките особено винтови и ако не е кербован не ми го хвали.. при преправяне на спайка доста често се счупва кабела(особено ако не е качествен)... многожилния пък не можеш го стегнеш като хората на "циганска" връзка..

Иначе по темата.. НЕ е объркал, че е взел СВТ и НЕ греши че прекарва всичко в метално гофре...

офф: лично искам да си направя инсталацията с ПВА-2 в гофре, ама имам няколко топа СВТ и ща не ща ще ги ползвам някак си..
Hursa - майстор
Мисля, че се използва грешно терминологията и затова има грешки в случая
Изображение
СВТ. Трижилен кабел.
Изображение
ШВПС. Също трижилен кабел. С гъвкави "многожични жила".
(Както се изясни "скин ефекта" при 50 Хц и малки диаметри на жилата (до 15 мм, та дори 20 мм) може да се пренебрегне - приноса му е незначителен. При мед и 50 херца "дълбочината" на "скин слоя" от повърхността - слоя в който "плътността" на тока намалява 2,7 пъти ("е" пъти) е над 9 мм, при алуминий около 12 мм. Но такива многожични жила нямат принос за намаляване на загубите от споменатия ефект. А само когато мощността се предава паралелно по много изолирани едно от друго и оплетени жила, и до определена честота.)
При едно и също сечение многожичните жила имат малко по-голямо съпротивление на метър кабел. Съответно греят малко повече. По-гъвкавата им изолация с по-малка плътност разсейва малко по-малко топлина. И в случая по-малкия външен диаметър на изолацията на кабела също влошава с малко топлоразсейващата му способност (въпреки по-малката дебелина на изолацията при едно и също сечение на жилата).
До колкото знам, тъй като е гъвкав и не държи "формата" - "задължително" се прекарва, чрез кабелни канали. Има някой недостатъци при връзката с контакти и др. - ако не се внимава.
Последна промяна от Hursa на ср мар 24, 2021 10:36 am, променено общо 1 път.