пет фев 24, 2023 12:29 pmskostadinov написа: Извинявам се, но не разбирам как тази наредба корелира с защитата на изкопа от шофьори идиоти.Давам ти го, за да те изведа от заблудата
в която са те въвели, че всичко което
правиш отговаря на нормативните
изисквания.
Ако направим следните допускания:
1..От изкопа до съседната къща- 6м;
2..Денивелация за тези 6м- 1м;
3..Дълбочина на фундиране на съседната
къща при застрашената фасада- 1м.
4..Дълбочина на изкопа към съществуващата
къща 3.5м.
Това прави ъгъл на откоса от 30градуса.
За мен това е безопасната граница над която
ще трябват доста парички.
Трябва да се побърза да се излеят поне основите
откъм съществуващата къща и да се запълни или
подпре, преди пролетните дъждове. Следи се за
поява на пукнатини по почвата, ако се появят
трябва да имаш план „Б“.
Какво бих направил аз?
Наемам малка вибронабивачка да набие
6 метрови IPE 180-200 през 1.5-2м на двете
срещуположни стени откъм пътя и откъм
наличната къща, редя талпите и запълвам
отзад с чакъл. Изсипвам самосвали с инертни
материали в горните 2/3 от лицето на парцела
между изкопа и оградата.
Това мазе да не стане златно?