• 1
  • 2
Почерпете информация и ценни съвети от темите за окачени тавани или разгледайте
изпълнители за окачени тавани и сравенете оферти и цени за вашия предстоящ проект
GeorgeGeorgiev - помощник
Привет,

Имам проблем с този таван след като ми го направиха се получи деформацията на снимките. Профилите са на 60 см и е сложена камена вата. Гипсокартона 12 мм кнауф. Пароизолация също поставиха. Може ли някой ако е виждал такъв проблем и се е справил с него?
Прикачен файл:
86971313_181445926603709_9203148934233456640_n.jpg
86971313_181445926603709_9203148934233456640_n.jpg (106.78 KиБ) Видяна 3171 пъти
Прикачен файл:
87039382_195268424881170_2717278306117353472_n.jpg
Прикачен файл:
87344012_553373368855872_1811300820981907456_n.jpg
Прикачен файл:
82571706_2622359337998107_6484267548752740352_n.jpg
svilenotnisovo - напреднал
Така е защото такива са ти били майсторите. :axe: Тотално грешен монтаж. Профили втора употреба. Скарата се прави през 50см. и картона се реди напречно на профилите.
GeorgeGeorgiev - помощник
чет фев 20, 2020 11:04 amsvilenotnisovo написа:
Така е защото такива са ти били майсторите. :axe: Тотално грешен монтаж. Профили втора употреба. Скарата се прави през 50см. и картона се реди напречно на профилите.
Свилен профилите не са втора употреба. Но мисля че си попаднал на точния проблем 60 см са профилите....
svilenotnisovo - напреднал
Казвам така защото на снимките се виждат дупки по профилите. П.П. Не е трябвало да пускаш две теми.
brick - специалист
Влага в помещението?
GeorgeGeorgiev - помощник
чет фев 20, 2020 1:44 pmbrick написа:
Влага в помещението?
Два влагоабсорбатора работили 24/7 .
nikolov333 - майстор
Главно от влагата е в комбинация с разстоянието между профилите, но без влага няма как да се получи.. Пароизалацията вероятно е задържала влагата над картона и го е размекнала един вид..
chapara - майстор
Грешна скара и грешна пароизолация :wink: или обърната пароизолация :wink:
GeorgeGeorgiev - помощник
чет фев 20, 2020 7:02 pmchapara написа:
Грешна скара и грешна пароизолация :wink: или обърната пароизолация :wink:
Пароизолацията е лично проверена и е както трябва мисля че е голямия разкрач на 60 см дето са го пуснали...
nikolov333 - майстор
Не е от разкрача само и у нас са на 60см, без пароизолация с вата отгоре и няма проблем, но при шпакловането, когато се овлажни повече картона провисва.. Без преовлажняване на картона, това провисване не може да стане :idea:
  • 1
  • 2

Тема "Деформиран гипсокартон" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: