Страница 1 от 1

Водно подово на повдигнат под

Публикувано: пон яну 07, 2019 12:53 pm
от engineer
Здравейте колеги
В нета намерих много полезна информация за сухи подове, както и за подово отопление, но не успях да открия комбинация от двете.
Умувам върху една концепция и моля за критики и мнения доколко е приложима.
Съществуващо положение: Дърерна къща в строеж, ет. 2 - пода е от влагоустойчив шперплат 21mm, прецизно докаран "на нивел", да са живи и здрави строителите.
Мисия: да се направи подово отопление в кухня и баня с плочки отгоре, като височината на всички дивотии в кухнята не трябва да превишава 55mm. В банята височината може да е по-голяма. За предпочитане е дейностите да не са "циментови".
Моята концепция:
1. Върху пода се разстила полиетилен
2. Монтират се тръбите на подовото - предполагаемо Ф18
3. Монтират се дървени или шперплатови майки между тръбите, като се завинтят с винтове за дърво
4. Монират се гипсофазерни плоскости или ония прехвалени аквапанели
5. Лепят се плочките
Изображение
Лесно изпълнимо на пръв поглед, но възникват въпроси:
1. Достатъчен ли е един слой гипсофазер, предвид малкото светли разстояния под него, и колко дебел? Все пак един пълен хладилник си тежи.
2. Приложима ли е концепцията за баня?
Екстра въпрос 3: Не че съм фен на циментовите дейности, но се нагледах на филмчета, където майсторите смело заливат тръбите със саморазливка. Ами какво се случва след това с линейните разширения. Все пак производителя на тръби изрично настоява те да си имат място да халтавят.
Предвид, че още нищо не съм купил лесно мога да променя концепцията. Благодаря предварително.

Re: Водно подово на повдигнат под

Публикувано: пон яну 07, 2019 4:02 pm
от шоп
Колега, прочетете темата за водно подово. Там всичко е дъвкано и дискутирано.
Ако използвате търсачката също ще имате успехи.
Всичко е работещо, само липсват едни метални ламели. Руснаците им казват омега профили. Без тях резултата ще е посредствен

Тези снимки сигурно за 5 път ги качвам из форума....:-)
Успехи. елементарно е.

Re: Водно подово на повдигнат под

Публикувано: пон яну 07, 2019 4:40 pm
от engineer
Благодаря особено. Това за ламелите не го знаех. Не знам дали се продават в търговската мрежа, но има железари, които могат да ги изработят.

Re: Водно подово на повдигнат под

Публикувано: пон яну 07, 2019 5:05 pm
от шоп
Те се правят елементарно. Или от поцинкована ламарина 0,3мм -0,4мм или от втора употреба алуминиеви печатарски плаки.
Аз си ги правя от плаки. Алуминия е по-добър проводник на топлина и плаките са почти без пари:-)

Относно пресите. Матрижа и паусон се правят също елементарно. Руснаците ги правят дори от дъски, а американците пт две дъски и плътно желязо ф16 ( при труба за водното ф16) и отгоре минават еднократно с пикапите си:-)))))))) Може и с чук:-)

Аз лично си имам един абкант 1 м и на него си ги пресовам.
Успехи!

Re: Водно подово на повдигнат под

Публикувано: пон яну 07, 2019 5:12 pm
от radius
Шопе, продължавай да ги качваш, винаги ми радват окото, като ги видя наредени по пода :wink: .
Чудя се има ли практически ефект от тия дълги пера на омегата. Тази тънка ламаринка силно ме съмнява да може да проведе топлина на 10см от тръбата. Някой мерил ли е някакво темп. разпределение, то сигурност може да се сметне, но не може от всичко да разбираме.

Re: Водно подово на повдигнат под

Публикувано: пон яну 07, 2019 5:40 pm
от шоп
От междуосовото разстояние на тръбите зависи дали ще има зебра или не.

Зебра е като ходиш бос и усетиш топло/студено или къде се намира тръбата.

Където имаме лоша топлоизолация слагаме тръбите през 10 см. Масовово се използва и 15 см.

Аз имам една стая 30 м2, където директно във фибрана през 12 см фрезовах с оберфреза канали 20мм широки.

Тръбата е ф20, омега профилите от алуминиеви печатарски плаки с дебелина 0,3мм
Зебра няма, а върху плаките има 2мм подложка и ламиниран паркет 6мм.

Знам, че има способни хора във форума, които могат да изчислят топлопреноста през ал. ламарина 0,3мм и перо само 5 см. Жалко, че нямам термо камера:-))))))))))))))0

П.П. тези 12 см лично аз ги копирах от сл. колектори. Там и при медни и при ал. абсорбери е приблизително такова разстоянието между тръбите и има равномерен топлообмен.

Руснаци, американци и финландци правят подово и с 20 см м/у тръбите, но САМО когато имат добра топлоизолация. Зебра пак няма. Ще потърся линка или снимки с термокамери.

Re: Водно подово на повдигнат под

Публикувано: вт яну 08, 2019 9:12 am
от engineer
Една бърза справка от нета за топлинна проводимост W/(m.K) на това което ще ползвам
алуминий - 160
стомана - 52
Гипсофазер - 0,3
Аквапанел - 0,47...0,54
ОСБ - 0,13
определено пода ще се покрива с ГФ или АП поради по-калпавото изолационно свойство.
плочки - 0,6...1,4

Остава основния въпрос: 1 или 2 пласта ГФ и колко дебел?

Благодаря за съдействието. Тръгвам смело да пазарувам.

Re: Водно подово на повдигнат под

Публикувано: вт яну 08, 2019 11:03 am
от engineer
Абе като стана дума за (о)мега важните ламели, какво Ви е мнението за този братушка, как го направи с кухненско алуминиево фолио:



имам един чувал с алуминиеви кенчета от биричка. На обекта всичко се изхвърля разделно.

Предвид че раздела е Сухо строителство » Сухи и повдигнати подове мисля че тук е мястото на въпроса ми. в Раздел Отопление не можах да открия толкова сух под.